答:
出水干管上的压力开关、高位消防水箱的流量开关和报警阀压力开关等开关信号。
消火栓泵
的启动信号为低压压力开关的动作信号,主要来自出水干管上的压力开关、高位消防水箱的流量开关和报警阀压力开关等开关信号。消火栓按钮不得单独作为
启泵
信号,但可作为发出报警信号的开关或启动干式
消火栓系统
的快速启闭装置。
消火栓
稳压
泵
扬程与压力开关
启动
的压力值
答:
如何确定消火栓稳压泵扬程?如何确定消火栓压力开关开
启消火栓
泵的压力值?答:稳压泵的设计压力应满足
系统
自动启动和管网充满水的要求。●稳压泵
启泵
压力P1(MPa)>(15-h1+h2)×0.01 h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m)。h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(...
...水泵在自动状态,发生火灾后水泵可不可以自动
启动
.
答:
不能,消防控制主机
系统
,当消防设备接收到火灾情况后,满足联动启动条件后在控制器处于自动状态才能启动“处于自动状态的设备”,你说控制主机在手动,水泵在自动,控制主机接收到火灾信号是不能自动
启动水泵
的。
火灾自动报警
系统
联动
流程
答:
你应该理解错误了按照国家标准来说,分为火灾报警
系统
和联动控制系统。很多产品是将两个合二为一了。报警系统主要是指火警探测,而联动系统主要是控制部分
消火栓
箱处
启动
按钮的作用是什么?
答:
B 《自报规》4.3.1 联动控制方式,应由
消火栓系统
出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制
启动消火栓泵
,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵...
仅设消防水箱稳压、未设稳压装置的临时高压给水
系统
,压力开关的
启泵
压力...
答:
这个一般是水箱的稳压管上的流量开关
启泵
,一单里流量开关不动作的,才是泵房低压压力开关启泵,低压压力开关一般设置在稳压的正常稳压下限低一点就可以的。
喷淋泵和
消火栓泵
平时能经常起泵吗?
答:
根据《消防给水及
消火栓系统
技术规范》 GB50974-2014 14.0.4 消防水泵和稳压
泵
等供水设施的维护管理应符合下列规定:1 每月应手动
启动
消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况;2 每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;3 每日应对稳压泵...
消防
泵
配电柜在手动状态时,按下
消火栓
按钮,消防泵是否
启动
答:
3、考虑到日常消火栓按钮容易被误操作,导致
消火栓泵
被无故启动,破坏了消防设施的正常运行。故《消防给水及
消火栓系统
技术规范》(GB50974-2014)实施之后,消火栓按钮的作用只起到发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室
启动水泵
和消防联动系统。4、同时,规范要求:消防水泵的启动,应由水泵出水干管上...
消防给水及
消火栓系统
联动动作时间
答:
消防水泵应确保从接到
启泵
信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min内投入正常运行。以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在2min内投入正常运行。机械应急启动...
消防水泵控制柜里的强起端子可以接压力开关吗?
答:
根据《消防给水及
消火栓系统
技术规范 GB50974-2014》规定,消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动
启泵
状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保...