消防泵配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是否启动

如题所述

1、消防泵配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是不启动的。现在即使在自动状态下,也是不启动消防泵的。
2、在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)在2014年10月1日实施之前,消火栓按钮设置在消火栓箱内作用有两点:一是发生火灾后,周围群众会按下消火栓按钮,发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室启动水泵和消防联动系统;二是按下消火栓按钮,在配电柜自动状态下,可以直接启动消火栓泵,为消火栓加压送水。

3、考虑到日常消火栓按钮容易被误操作,导致消火栓泵被无故启动,破坏了消防设施的正常运行。故《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)实施之后,消火栓按钮的作用只起到发出报警,通知消防控制室人员,消防控制室启动水泵和消防联动系统。
4、同时,规范要求:消防水泵的启动,应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-05

消防泵配电柜在手动状态时,按下消火栓按钮,消防泵是不启动的。

消防泵,消防上用的泵,消防泵是引进国外产品,根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛应用于环保、水处理、消防等部门,是用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵与消防系统的。泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,等五个方面加以考虑。消防泵其性能、技术条件符合《消防泵性能和试验方法》标准的要求。

消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到财产安全的重要部位,为管理好水泵房,明确职责,制定如下制度:

1、泵房及地下水池、消防系统全部机电设备由设备、消防人员负责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做记录。解决不了的问题及时上报整改。

2、泵房内机电设备由设备、消防人员负责,其他人员不得不操作,无关人员不得进入泵房。

3、泵房内所有设备在正常运转下,开关应设置在自动位置,所有操作标志简单明确。

4、消防泵、喷淋泵每天进行检查,并进行一次"自动、手动"操作检查,每季度进行一次全面维保。

5、泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。

6、污水池卫生常清扫,水泵、管道常保养。

本回答被网友采纳
第2个回答  2019-10-19
消防泵配电柜必须在自动状态下:
有没有火灾报警系统?有的话,不能一个消火栓按钮就启泵。

没有的话,可以启动水泵。消火栓自成系统的,可以启泵。仅有消防干式竖管的,按钮连接水泵控制柜二次回路,直接启泵。干式的雨淋阀,按钮连接雨淋阀排气电磁阀,第三腔放水,雨淋阀压力开关连接水泵控制柜二次回路,启泵。干式的干式报警阀组,按钮连接干式阀组的排气管路的电磁阀,干式阀组的压力开关连接水泵控制柜二次回路,启泵。湿式系统湿式阀组,按钮没什么卵用,可以没有按钮,即使有按钮也是为了以后改造,湿式系统湿式阀组消火栓系统,打开消火栓阀门,水泵由湿式阀组的压力开关连接水泵控制柜二次回路,启泵。
消防泵配电柜在手动状态下:二次回路弱电系统不起作用,除了按下消防泵配电柜的机械应急或者手动按钮以及消控室内的墙上的单独强启按钮以外,可以启泵。其他的,按遍所有的各种按钮也白搭。