消防
怎样做
一备一
主,手动自动,带各自的指视灯的电路图。
答:
你那个是是手自动
控制消防水泵
的接线方法。你的元件里面还少了两个按钮。具体方法如下:1、主回路是接触器和热继电器,即电源经接触器到热继电器再到水泵,这样能起到过载保护;2、转换开关是实现手动和自动的。
【电气入门】
控制
柜构造5:
消防
巡检柜介绍
答:
探索电气世界:深入解析消防巡检柜的构造与功能</ 在消防系统中,消防巡检柜与
消防控制
柜各司其职,扮演着至关重要的角色。消防巡检柜,就像一个精密的守护者,它专司自动检测
消防水泵
和喷淋设备的工作状态,确保在火灾发生前,这些关键设备始终保持在最佳运行状态。巡检与报警机制</ 巡检柜定期对
消防泵
...
理解36:集水坑潜
水泵一用一备
、备用泵的理解
答:
而对于像水池、
消防水泵
房和热水机房这样的特定场所,备用泵是强制性的。消防电梯的消防集水坑潜水泵同样需要
一用一备
。然而,无开式水箱补水的设备机房,如空调机房、锅炉房等,通常可不设备用泵,除非有特殊要求。注意事项与疑虑 在执行中,有人可能会疑惑,哪些场所需要在高水位或报警水位时启动备用泵...
关于
消防水泵
的启动方式
答:
3、电接点压力表控制。电接点压力表控制
消防水泵
是一种比较简单的启动方式,电接点压力表上有红色指针、绿色指针和黑色指针,黑色指针表示管网压力,红色指针表示最高压力、绿色指针表示启动压力,当黑色指针去到绿色指针时启动消防水泵,当黑色指针去到 4、消防主机联动控制。这种控制方式需要
用控制
模块启动...
两台潜污
泵
,
一用一备
,应该配几个液位浮球?浮球是怎么选的?
答:
两台潜污
泵
,
一用一备
,应该配两个液位浮球。需要
控制
高低液位用两个位浮球就行,用缆式的浮球液位开关。这种是用螺帽固定的!需要在水箱上面开个小孔,可以让这个开关的牙穿过去,然后用螺帽固定就可以了!前提是那个水箱不是密封的,有孔让这个开关放下去!需要判断一下选用的这个控制柜是不是手动...
室内消火栓给水系统是由哪几部分组成的
答:
室内消火栓给水系统由消防水源、消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、
控制
设备等组件组成。其中消防给水设施包括
消防水泵
、消防水箱、水泵接合器等,该设施的主要任务是为系统储存并提供灭火用水;给水管网包括进水管、水平干管、消防竖管等。其任务是向室内消火栓设备输送灭火用水。室内消火栓设备包括...
消防水泵
30千瓦,
一用一备
,看图,水泵六条线,但是接到
控制
箱只接了三条...
答:
这个启动应采用的是三角形启动护着星三角启动的,只连接三根线的是三角形启动的,启动运行电流是近75a左右的,这个开关不能满足的。
消防控制
电接点压力表
一用一备水泵
接线图
答:
中间继电器的
控制
由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线 ———没仔细看,应该是对的。总的来说电接点压力表的三个点之间是点动,即吸合后断开(启动点)或断开后吸合(停止点)。低压时启动需要加中间继电器自锁,停止不用。。
消防泵
配电柜怎么现场操作主
备泵的
切换
答:
消防水泵控制
柜大多数都是控制2台消防泵,
1用1备
型,手动启停泵在
消防泵控制
柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,
消防控制
中心...
消防
池
水泵
电路怎么接 求图解
答:
消防泵
有分柴油机水防泵和电动机消防泵两种。通过继电器
控制
实现功能。
1
常用泵,当管道低于下限点启动常用泵、当常用泵损坏启动备用泵,当市电断电且管道压力不足时启动柴油机消防泵。知道控制方式了应该知道怎么接了吧!当然管道上要装带压力上下限点的压力表。