22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵一用一备电路图
喷淋
泵一用一备
,那由
消防
控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要几根呢...
答:
首先说
水泵
,不管有几台备用泵,只要主泵起不来控制柜就会自动切换至备用泵,备用泵是不用你操心的。其次看控制柜了,如果控制柜不带自锁装置,那就需要两根启动线和两根反馈线就可以了,启动线给信号水泵就启动,同时反馈启动信号至
消防
主机,信号停止水泵也就停止了。如果控制柜带自锁那就启动两根线,...
求
消防水泵
机械应急启动装置的图片
答:
1
.根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准规定,若继电器和弱电信号故障不能自动启动
消防泵
时,应依靠消防泵控制柜设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵。“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。2. “机械应急启动装置”输出和原...
消防水泵
问题探讨?
答:
同时规定在
消防泵
出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。三、
水泵线路
的敷设在许多设计
图纸
中发现:
消防水泵
的供配电线路...
消防水泵
房多长时间检查一次
答:
消防泵
维护和保养 1、每班检查并保证消防系统电源、
电路
通畅,电器设备完好。2、每班盘泵一次,联轴器应轻重平均,无异常响声并做好记载。3、每月的5、10、15、20、25、30日检查吸真空安装内的光滑油位,加油位置在油窗的中心线或稍低于中心线;启动消防车消防车消防泵,检查泵上水时间并做好记载,1...
消防
泵房为什么用流量计
答:
这是规定的要求。美国NFPA20对
消防泵的
性能要求是:消防泵的最大流量应为设计值的150%,扬程不小于选定工作点扬程的65%,关闭
水泵
时的扬程不大于选定工作点扬程的140%,稳压泵流量为1—2L/S,扬程为消防泵扬程的
1
.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量...
图纸
中
消防
应急照明灯应该怎么画出来
答:
一、
消防
应急照明可以用以下符号表示:二、在
图纸
中的表示方法:
消防
系统相关知识
答:
3) 、
消防水泵
接合器的安全阀应进行定压(定压值应由设计给定),定压后的系统应能保证最高处的一组消火栓的水栓能有10~15m的充实水柱。 4)、消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其
使用
功能,确保操作快捷。室外消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口...
哪位朋友有《D800-6~8 民用建筑电气设计与施工下册》,可以给发一份电子...
答:
(一) 设计原则 本工程为一类高层建筑,供电负荷等级为一级的设备有:所有消防设备(包括消防控制室、
消防水泵
、消防电梯、防排烟风机、火灾自动报警及自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动防火卷帘、电动防火阀等);非消防客梯、生活水泵、地下室照明及通风为二级负荷;其他负荷为三级。(二) 计量...
2015新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
6、11.0.6 稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制。
消防水泵
启动后再启动;当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动。7、11.0.15 当工频启动消防水泵时,从接通
电路
到水泵达到额定转速的时间不宜大于表11.0.15...
消防
系统的
线路
怎么接
答:
1
、消防电源:消防电源适用于当建筑物发生火灾时,其作为疏散照明和其它重要的一级供电负荷提供集中供电,就是消防时必须要供电给设备使设备保持设备工作,如:排烟风机、
消防水泵
、防火卷帘门等。2、非消防电源:在消防火灾时会引起
电路
短路,从而加重火灾时的电源,也就是火灾时不需要的电流。也就是
图纸
...
棣栭〉