什么情况下,可以只设一台?哪个规范要求的?
答:
8.6.8
消防水泵
应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s 或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s 时,可不设置备用泵。 但对于稳压泵没有规定,但图集里多是
一用一备
的。如果把稳压泵也理解为是消防水泵那就必须遵守啦。
水泵一用一备
是哪儿的规范?
答:
可不设置备用泵。《高层民用建筑设计防火规范》7.5.3条
消防水泵
应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台
消防泵
工作能力 《自动喷水灭火系统设计规范》10.2条 《低倍数泡沫灭火系统设计规范化》3.5.4条 涉及到消防都要求
一备一用
。
消防
控制柜有哪些要求?
答:
消防泵
组控制系统由微机程序和
电路
控制,电控箱将控制装置的全部工作状态,并通过“检查控制系统”对整个装置进行检查,一旦发生故障将发出声光报警信号。 投标人所供装置应有两种工作状态,即自检和紧急情况。电器的一般规定 a. 塑壳断路器 塑壳断路器应按IEC898标准设计制造,额定电压应不小于440V,额定...
消防
给水设施大揭秘
答:
消防水泵
是消防给水的核心设备,负责将水源送达每一个消防设施。主泵、备用泵和增压泵并肩作战,确保水压和流量时刻准备应对火情。️蓄水池蓄水池位于建筑地下或室外,它们像大地一样默默储存着大量的消防用水,为建筑提供坚实的后盾。洛管道消防管网如同城市的血脉,它由主干管、分支管、支管等组成,确保水源能够...
消防
水炮的介绍
答:
一、系统组成 自动跟踪定位射流灭火系统是由自动消防炮、消防管道、水流指示器、电磁(动)阀、检修阀、现场视频CCD、火灾探测组件、现场区域控制箱、声光报警器、手动报警按钮、手动控制器、火灾报警控制器、视频图像记录仪、
消防水泵
、储水池、水泵接合器,线缆等组成。更多消防水炮请参考:https://...
关于几个
消防水泵
问题的探讨?
答:
同时规定在
消防泵
出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的压力表。建议关关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。三、
水泵线路
的敷设在许多设计
图纸
中发现:
消防水泵
的供配电线路...
一用一备消防泵
组前端吸水管安装规范需要连通吗
答:
一用一备
泵组前端无需连通,至管网需连通,在
消防
水箱与管网需要直通连接,以防更换
水泵
保证供水。
一备一用消防泵
出水管每台要装压力开关吗
答:
不需要的,这个是一组
消防水泵
的出水汇总管上设置低压压力开关的。
消防水泵
有开二备一的说法吗
答:
有,
消防水泵
为了运行安全,需设置备用泵,详见《消防给水及消火栓系统技术规范》
消防泵一用一备
的参数必须相同吗?
答:
必须备用的, 备用的泵不得小于主
泵的
参数。如果主泵有多台的话,备用泵不得小于最大一台主泵的参数。所以备用一台一模一样的是最简单方便的办法。