水泵
的自动抽水控制
电路图
答:
生活水泵的自动抽水控制
电路
如图:当水位下降时,浮球开关触点闭合,水泵工作。当水位到达设定水位时,浮球开关触点断开。水泵停止工作 生活水泵就是在高层楼房的水泵房里(一般安装在地下室)安装一组水泵设备,为楼层提供生活用水。一般高层建筑还装有
消防水泵
,是专供消防用水的。消防水泵是指专用消防水泵...
二
用一备消防泵
控制柜怎么接线?
答:
二
用一备消防泵
控制柜接线图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的
水泵
,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
消防泵
控制柜怎样接线
答:
二
用一备消防泵
控制柜接线图 二用一备消防泵控制柜专用电气控制:消防泵控制器GYXF3100-3XP,符合GB16806-2006标准设计的一款产品,用于消防泵控制设备中的逻辑运算、自动远程信号处理、接触器驱动、电压电流显示及负载故障保护切换,适用于7.5-315KW的
水泵
,直接启动、星三角降压启动、软启动控制柜、自...
2台
消防水泵1用1备
的
电路图
是什么?
答:
任意选择
备泵
,启动时只有一台泵工作,一台过载另一台自动切换。
消防水泵
:(fire pump)是指专用消防水泵或达到国家标准《
消防泵
性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。【启动控制】:根据《建规》和《高层...
两台
水泵
,
用一备
二用二备一,
电路图
答:
任意选择
备泵
,启动时只有一台泵工作,一台过载另一台自动切换。
消防水泵
:(firepump)是指专用消防水泵或达到国家标准《
消防泵
性能要求和试验方法》GB6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水,都需要消防水泵进行加压,以满足灭火时对水压和水量的要求。【启动控制】:根据《建规》和《高层民用...
消防泵
配电柜怎么现场操作主
备泵的
切换
答:
经过控制柜转换
电路
切换,2#泵会自动投入运转,转换开关手柄位置在右边45度时为2#泵自动
1
#泵备用,功能同1#泵,主
备泵
切换功能只有在转换开关手柄在自动位置上才有。控制柜外控接口主要有3个,
消防
多线模块、消防总线模块,消火栓按钮(喷淋泵为压力开关或电接点压力表)接口,主备泵切换功能试验方法...
消防泵
控制柜面板上为什么有的装一个通断转换开关
答:
消防
控制中心启泵信号发出后,
1
#泵运转,1#泵有故障启动不起来,经过控制柜转换
电路
切换,2#泵会自动投入运转,转换开关手柄位置在右边45度时为2#泵自动1#泵备用,功能同1#泵,主
备泵
切换功能只有在转换开关手柄在自动位置上才有。控制柜外控接口主要有3个,消防多线模块、消防总线模块,消火栓按钮(...
两台
消防泵一用一备
,自动启动会两台同时启动是什么原因
答:
这个是控制柜
线路
连接出现问题或者是中间继电器受潮导致的线圈短路引起的。
消防水泵
通常几用几备
答:
消防水泵
通常
一用一备
,或是两用一备
消防水泵
规范里一运
一备
是什么意思
答:
所谓一运
一备
,就是一台
泵
运行,一台备用。当运行本故障或者水压上不来时,将自动启动备用泵