消防
栓按钮直接启泵
原理
是什么?直启线和反馈线在
水泵控制柜
上怎么...
答:
现在
消防
局要求
水泵
的直启为了减少控制环节,取消控制模块,而是采用直启终端器来实现。直启终端器输出有:泵启动信号:输出有源24V信号接到
控制柜
上的24V启动继电器线圈上;泵停止信号:输出有源24V信号接到控制柜上的24V停止继电器线圈上;反馈信号:接到24V继电器无源常开触点即可。
消防控制柜
,使用说明,以及操作步骤
答:
3、空气月平均最大湿度,不大于90%(平均气温为25℃);4、安装地点海拔不超过2000米。手动控制:将仪表门上的转换开关打在“手动”位置时,消防泵和稳压泵的启动是通过“启动”、“停止”按钮来
控制泵
的启停, QSFG - 55KW –2
消防水泵
台数 控制电机功率消防气压
控制柜
消防泵和稳压泵采用...
消防
联动控制器上的手动控制盘,受
水泵控制柜
自动手动状态影响吗?_百度...
答:
消防
联动控制器手动控制盘是可以
控制水泵
开启;当
水泵控制柜
处在手动状态时,是由于设备处于检修,有工作人员存在的情况下,为了避免出现事故,消防联动控制器手动控制盘不能启动水泵,而常仅仅由水泵控制柜手动按钮和水泵就近设置的手动开关启泵!可以参考电气专业水泵控制
原理图
了解!
消防控制柜
2用1备切换
答:
这个
消防水泵控制
2用2备的控制线路详见10d303-3图集。
消防
消防泵控制柜
防护等级怎么定,3C认证控制柜生产
答:
根据2014年颁布的新标准《GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范》,其中第十一章节:控制与操作的11.0.9黑体强制条款中,对
消防水泵控制柜
的IP防护等级给出了相关要。11.0.9:消防水泵控制柜设置在独立的控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。...
海湾8302c模块和8301都怎么
控制消防
喷淋泵的启停
答:
8302c模块直接对水泵的交流接触器进行控制,8301模块通过
泵控制柜
中有24V继电器控制。8302c是切换模块,没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两条线。8301为总线输入/输出模块,有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线。
消防巡检柜和
消防控制柜
的区别
答:
消防巡检柜和消防控制柜的区别主要表现在:1)功能作用
消防泵控制柜
,主要是用来控制消防水泵和消防栓的启动和停止。当发生火灾时,消防泵控制柜接收信号,启动相应的消防水泵和消防栓,及时控制和消除火情。消防泵自动巡检控制柜,顾名思义,定期自动巡检消防水泵工作状态。在日常的定期巡检过程之中,一旦...
消防水泵控制柜
有哪些设置规定?
答:
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述...
消防
消防泵控制柜
就启动怎么回事, 带变压器的,控制旋钮在任何位置都一...
答:
可把电机线解了,这样就可以不带负载了,如果一次接线有电源开关,控制回路分开的,把动力回路开关解开也行,控制回路一定要带电 二,远方控制或信号线全解开了,还能启动,就是自身
控制柜
接线的问题!对照
原理图
查下,这种可能性较少 总结:一定是远方有信号,在就地控制柜不带远方信号的情况下!