海湾8302c模块和8301都怎么控制消防喷淋泵的启停

如题所述

8302c模块直接对水泵的交流接触器进行控制,8301模块通过泵控制柜中有24V继电器控制。

8302c是切换模块,没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两条线。

8301为总线输入/输出模块,有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线。


扩展资料

消防喷淋泵满足喷淋系统流量与压力,当发生火灾时,喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C,不一样的喷头参数不同)喷头自动爆裂,屋顶消防水箱进行火灾初期的供水(一般情况下水箱满足喷淋系统10min的供水量)。

交流接触器的工作原理是利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态) 和得电状态(动作状态)。

当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。

参考资料

百度百科--继电器

百度百科--交流接触器

百度百科--消防喷淋泵

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-08

8302c直接对水泵的交流接触器进行控制,8301需要通过泵控制柜中有24V继电器控制。

1、8302C为切换模块,本身没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两棵线,这个模块可直接对水泵的交流接触器进行控制,也就是输出可控制220V电,反馈端也可接220V的有源回答或无源回答。

2、8301为总线输入\输出模块,本身有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线,两颗总线,两颗电源24V线,触电只能控制弱电,不可直接控制220V电源,都是泵控制柜中有24V继电器控制。

扩展资料:

测式消防喷淋泵时应注意事项:

1、现场检查报警阀组功能,看阀前、阀后的压力表压力是否一致,试水阀处有无排水设施,试水后延时器、水力警铃、压力开关是否动作,喷淋泵是否及时启动。

2、消防水泵房现场启动消防泵、喷淋泵,分别测试手动和自动两种方式。

3、末端试水检测系统的联动功能。

4、检查稳压系统稳压泵的工作状态。

5、预作用式报警阀的自动报警功能的测试。充气和排气系统的测试。

参考资料来源:百度百科-消防喷淋泵

参考资料来源:百度百科-交流接触器

参考资料来源:百度百科-继电器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-07
1)8302C为切换模块,本身没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两棵线!
这个模块可直接对水泵的交流接触器进行控制,也就是它的输出可控制220V电。它的反馈端也可接220V的有源回答或无源回答!
2)8301为总线输入\输出模块,本身有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线,两颗总线,两颗电源24V线。它的触电只能控制弱电,不可直接控制220V电源,一般都是泵控制柜中有24V继电器供它控制。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-12-30
8302c为多线控制,8301为总线控制,
第4个回答  2010-12-30
8302c为多线控制,这个要细心一点
,8301为总线控制