22问答网
所有问题
建筑消防弱电学习.一般一个建筑需要多少模块。海湾8302C和8301怎么配合使用
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-06
8302模块是切换模块,不能直接接入总线,只能由8301模块控制使用,用于控制大电流设备。将8301的I,G端子作为8302的控制输入信号。8302的COM,ON作为常开触点COM,NC,作为常闭触点接入设备的控制电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/20SXS6XT0.html
其他回答
第1个回答 2013-04-06
8302只是切换,8301是输入输出,一般配合使用的地方是消防水泵,何况最新规范中没有8302C这个模块了,如果是接线的话,C+/C-接多线。an/n有缘反馈,a1/a2是无缘反馈触点,com/no启动线,com/nc是停止,好像就这几个。。。
相似回答
海湾8302c模块和8301
都
怎么
控制
消防
喷淋泵的启停
答:
1、
8302C
为切换模块,本身没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,
一个模块
到主机两棵线,这个模块可直接对水泵的交流接触器进行控制,也就是输出可控制220V电,反馈端也可接220V的有源回答或无源回答。2、
8301
为总线输入\输出模块,本身有地址,可挂接于任意回路上。本身与主机连接需要4总线,两颗总...
海湾8302c模块和8301
都
怎么
控制
消防
喷淋泵的启停
答:
8302c是切换模块,没有地址,通过主机的多线制盘也之连接,一个模块到主机两条线。
8301为总线输入/输出模块,有地址,可挂接于任意回路上
。本身与主机连接需要4总线。
大家正在搜
相关问题
海湾8302c模块和8301都怎么控制消防喷淋泵的启停
消防切换模块8302c和83O2有什么区别
消防模块8301的用途
海湾消防弱电间用单加模块箱吗
海湾8302c模块可以把com,no和总线8301模块的co...
海湾8301模块控制非消防电源箱和应急照明强切箱吗
海湾消防模块串联后,最后一个模块总是被烧掉,是什么情况