22问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵控制柜离地高度
消防水泵控制柜
有哪些设置规定?
答:
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1)消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。2)当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。第1)条为强制性条文,必须严格执行。上述...
消防水泵控制柜
验收规范
答:
消防水泵控制柜
验收要符合以下要求:11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班...
2017新消防法对
消防水泵
的
控制
要求
答:
一、
消防水泵控制柜
的设置位置要求:1. 消防水泵控制柜应安装在消防水泵房或专用的消防水泵控制室内。2. 在自动水灭火系统为开式系统且自动启动存在困难的情况下,需经过论证后,消防水泵方可设置为手动启动状态,并确保24小时有专人值班监控。二、自动启泵与停泵的控制功能:3. 消防水泵不应具备自动停...
装四台22KW
消防泵
和一个
控制柜
需要多大的泵房?
答:
这个最少需要4m*6m的泵房空间。
消防水泵
间距1m,四台就是6m(含泵),宽度需要水泵吸水管到水泵的2m左右和出口的0.5-1m左右的3m,加上检修通道,边角可以放置
控制柜
。
下列关于
消防水泵控制柜
设置要求说法,不正确是( )。
答:
【答案】:A 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—201411.0.1,
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,A选项错误,B选项正确;根据11.0.9,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30,与...
消防水泵控制柜
有怎样的设置规定?
答:
温度控制:外接温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。时间控制:机箱面板设有时间设定按扭和显示器,用户可根据定时需要
控制水泵
的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。
消防泵控制柜
分消火栓用控制柜、自动喷淋用控制柜及消防稳压泵...
消防泵控制柜
安装在什么位置合适?
答:
为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。2. 根据《建规》与《高规》,
消防泵控制柜
需具有自动、手动和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括
消防控制
中心启泵以及消火箱按钮启泵。消防给水系统设置备用消防水泵,控制柜应具有主用泵故障时,备用泵自动投入功能。消防泵控制柜手动、自动控制...
2017新消防法对
消防水泵
的
控制
要求
答:
一、
消防水泵控制柜
应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;2、当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班。3、消防水泵不应设置自动停泵的控制...
1.8米乘0.7米的
消防
箱
距地面
多少里米安装
答:
因
消防
栓口中心高安装
高度
在1.1米,手持式灭火器底部离地面需至少保持0.15米高,上部离地面不得高于1.5米,再考虑到消防水袋,所以消防灭火器的只能在下部。一般3KG手持式灭火器的高度为0.65,到箱顶至少5CM,消防栓中心灭火器箱隔板0.15米,所以箱体
离地
安装高度为1.1-0.15-0.65-0.05=0.25米...
消防水泵控制柜
的安装要求正确的是( )。
答:
正确答案:D 解析:本题考查的是
消防水泵控制柜
的安装。A、B错,控制柜的基座其水平度误差不大于±2mm,并应做防腐处理及防水措施;C错,控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定,每个控制柜不应少于4只螺栓。故此题答案选D。