22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵一用一备原理图
消防
-水泵控制柜工作
原理
答:
消防水泵
控制柜工作
原理
:当发生消防时,闭合消防栓按钮(或通过消防主机控制),消防水泵就实现星三角降压启动,或者软启动,喷淋装置自动喷水灭火,消防栓也有水供消防灭火用。
消防泵
控制器GYXF3100-3XP
高位水箱的稳压
泵
如何工作,起什么作用?稳的是什么压
答:
稳压
泵
是用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足
消防用
水所需的水量和水压。当消防管网的(喷淋、消火栓)压力高于设定(设计值)时,增压泵自动停止运行。当消防管网(喷淋、消火栓)压力低于设定(设计值)时增压泵自动启动。
消防泵
房系统图也叫
原理图
吗?
答:
消防泵
房是根据建筑使用功能确定具体需要的管线和设备,具体工作流程
原理
是,经过消防联动直接启动消防泵或者系统管道的低压压力开关、流量开关控制启泵;控制室远程直接启泵。喷淋泵还是经过压力开关控制启泵的。,水泵都能现场手动控制启动,系统管道一旦超压,泵房水泵出口设置的超压泄压阀自动排除多余的压力...
两台潜污
泵
,
一用一备
,应该配几个液位浮球?浮球是怎么选的?
答:
两台潜污
泵
,
一用一备
,应该配两个液位浮球。需要控制高低液位用两个位浮球就行,用缆式的浮球液位开关。这种是用螺帽固定的!需要在水箱上面开个小孔,可以让这个开关的牙穿过去,然后用螺帽固定就可以了!前提是那个水箱不是密封的,有孔让这个开关放下去!需要判断一下选用的这个控制柜是不是手动...
消防水泵
气压罐的作用是什么?
答:
结构图如下:罐体于气囊之间是出厂时预充的氮气,罐体外面为烤漆层,进出水口直接用三通或金属软管连接到系统,排气阀接口可及时排出系统和气囊内的水溢出的空气,也可用闸阀直接关死,以免水从顶部溢出,防尘帽下面是充/放气口,可补充氮气或放掉一部分气体,750L及以上的充/放气口不在此位置。压力罐...
哪个大哥知道
消防水泵
控制柜的操作步骤的啊?操作有手动/自动,1自2备...
答:
消防水泵
控制柜大多数都是控制2台
消防泵
,
1用1备
型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,消防控制中心...
消防泵
配电柜怎么现场操作主
备泵
的切换
答:
消防水泵
控制柜大多数都是控制2台
消防泵
,
1用1备
型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,消防控制中心...
变频水泵的控制
原理
答:
水泵的转速始终跟踪设定的消防压力值,从而保证平时稳定的消防压力值。当出现火警打开消防栓时,通过控制器启动3 号或4 号
消防泵
(3 号、4 号互为备用)开始工作,提供较大的消防用水。图5 楼宇消防给水系统
原理
框图 2.5 在排风机中的应用 地下停车场(库)的换气控制系统如图6 所示, ,排风机的...
消防泵
控制柜面板上为什么有的装一个通断转换开关
答:
2主1备同1主2备,此时远程可以启动2号泵,1号备用。
消防水泵
控制柜大多数都是控制2台
消防泵
,
1用1备
型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关...
请问柴油机
消防水泵
的工作
原理
?
答:
柴油机功率在200KW以下的机组油箱直接安装于机组上,大于200KW的机组采用分体式油箱。基本型机组适用于具有倒灌水源的消防系统。如消防系统要求泵组具有引水功能,则在基本型机组的基础上可加装自动引水装置。该装置可实现自动引水和自动脱离,并符合GB6245-98(
消防泵
性能要求和试验方法)中规定的引水时间。