22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵一用一备原理图
两台
消防泵
,启动其中一台,另一台阀门需要关吗?
答:
两台
消防泵
,应该时
一用一备
,启动一台,水是不会通过另外一台水泵回流到消防水池的。所以,不用关阀门,相反,另外一台的阀门是不可以关掉,万一你现在这台坏掉了,另外一台作为备用,可以立刻启动。
消防泵
配电设计中不应忽视的几个问题
答:
4 建筑物消防负荷划分为三级负荷的
消防泵
的配电问题有这样一个工程:一个小学,其消防泵房有两台消火栓泵,
一用一备
,按照《建筑设计防火规范》第11.1.1.3条(除本条第1、2款外的建筑物、储罐/区和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电)进行负荷分级,属于三级负荷。设计人员认为,既然是三级负荷,单电源供电就可以满足...
一主
一备消防泵
,手动控制下,主泵故障,为什么备用泵能自动启动?
答:
您好,经查询,一主
一备消防泵
的设计是为了提供可靠的消防系统,以确保消防泵的连续工作能力,当主泵发生故障时,备用泵就会自动启动,以替代主泵的位置,确保消防系统的稳定运行。一般情况下,一主一备消防泵系统会装有一个消防泵控制面板,该面板可以自动监测主泵的运行状态,当控制面板检测到主泵发生...
船舶
消防
系统
答:
3.
1
.2.2 在消火栓附近装甲板货时,应注意不要妨碍
消防
水带的使用,平时消火栓应加盖,以免杂物进入引起堵塞。3.1.3 消防水带:3.1.3.1 水带长度不得超过20m。3.1.3.2 每根水带应配有一支水枪和接头。3.1.3.3 每根水带应与其必要的配件工具一起存放在消火栓附近的明显部位,以备随时取用...
消防
地下泵房两台
泵一备一用
出水口是一个还是两个?
答:
两个
泵
,必然是两个出水口。但是会汇到一个出水管上。要不就无法实现
一备一用
了。
卧式
消防泵
选用要点?
答:
6)、
消防泵
的流量和压力应根据所服务建筑物(或工厂厂区、居住小区)、堆场、储罐等对消防水量和水压的要求经计算确定。
消防水泵
应满足消防用水水压和流量要求。水泵的流量、扬程不低于设计要求值,也不低于性能曲线给定值。7)、临时高压消防给水系统的消防水泵应
采用一备一用
,或多用一备。备用消防泵...
消防
地下泵房两台
泵一备
一地下泵房抽条水两台泵出水用是一个还是两个...
答:
正常情况下,
消防泵
是
一备一用
。两台泵的启泵压力是不一样的,一台泵启动失败后,管网压力继续下降,第二台泵启动。如果两台泵同时启动,对管网冲击过大,有风险
喷淋
泵一用一备
,那由
消防
控制室到喷淋泵控制线消防联动线K需要几根呢...
答:
首先说水泵,不管有几台备用
泵
,只要主泵起不来控制柜就会自动切换至备用泵,备用泵是不用你操心的。其次看控制柜了,如果控制柜不带自锁装置,那就需要两根启动线和两根反馈线就可以了,启动线给信号水泵就启动,同时反馈启动信号至
消防
主机,信号停止水泵也就停止了。如果控制柜带自锁那就启动两根线,...
消防备用水泵的功率与
消防水泵
的功率是一样的吗?
答:
主泵、备用泵的功率、扬程、流量是一样的,一般工程上
消防泵
设置为两台,主、
备泵
没有明显区分,习惯上只是通过水泵控制柜的自动选择开关来设定是1主2备或是2主
1备
。
一备一用消防泵
出水管每台要装压力开关吗?
答:
出水管上要分别安装压力表。压力开关应安装在出水干管上
消防水泵
应由出水干管上的压力开关,高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀压力开关等开关信号直接启动。