消防泵一用一备电气原理图
消防
给水设备备用
泵
启动控制方式的改进
答:
简单易行的实现方法是在供水总管处安装压力传感器,当工作泵起动一定时间,总管的压力还低设定压力下限(下限必须满足最不利点的
消防
需要),备用泵经延时一并自动投入工作。工作泵备用泵一并运行后,压力升高到设定压力上限,应停止一台泵工作,避免系统超压,但两台大
泵一用一备
时,这样起动停机过于频繁...
消防泵
控制柜面板上为什么有的装一个通断转换开关
答:
2主1备同1主2备,此时远程可以启动2号泵,1号备用。
消防水泵
控制柜大多数都是控制2台
消防泵
,
1用1备
型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关...
哪个大哥知道
消防水泵
控制柜的操作步骤的啊?操作有手动/自动,1自2备...
答:
消防水泵
控制柜大多数都是控制2台
消防泵
,
1用1备
型,手动启停泵在消防泵控制柜面板上操作,面板上有启停按钮,红的停止,绿的启动,面板上有一个转换开关,一般情况下处在中位置(就是手柄为垂直状态)为手动启停泵,作为现场调试用,转换开关手柄位置在左边45度时为1#泵自动2#泵备用,消防控制中心...
消防泵
配电设计中不应忽视的几个问题
答:
4 建筑物消防负荷划分为三级负荷的
消防泵
的配电问题有这样一个工程:一个小学,其消防泵房有两台
消火栓泵
,
一用一备
,按照《建筑设计防火规范》第11.1.1.3条(除本条第1、2款外的建筑物、储罐/区和堆场等的消防用电可采用三级负荷供电)进行负荷分级,属于三级负荷。设计人员认为,既然是三级负荷,单电源供电就可以满足...
消防水泵
是否必须互为主备?
答:
2、建筑的室内
消防
用水量小于等于10L/s时。二、备用的工作能力不应小于最大一台消防工作
泵
的工作能力,自动喷水灭火系统可按“
用一备
一”或“用二备一”的比例设置备用泵。备用泵的作用就是在主泵失去工作能力时,顶替主泵向系统中进行供水,避免消防给水系统失去供水能力。
在
消防
设计图上,老师叫我们画
电气
控制,这是指什么啊?
答:
本工程住宅应当分户设置独立式火灾探测报警器独立式火灾探测报警器由建设单位在交付
使用
前设置。5. 在本楼适当位置设手动报警按钮及
消防
对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.5m。6. 在
消火栓
箱内,设消火栓报警按钮。消火栓报警按钮应具有手动起
泵
功能。7.在各层走廊、楼梯间及疏散楼梯前室...
消防
控制柜,
使用
说明,以及操作步骤
答:
消防控制柜是作为对
消防泵
和稳压泵的启动控制之用,具有双路电源进线,具有手动、自动两种工作方式,和消防控制中心联动功能,并对消防泵、稳压泵的缺相、过载等起到保护作用,消防泵还具有
一用一备
、故障互投功能,故障声光报警、消防水池水位低报警等各种保护功能。在下列条件下能可靠工作:1、周围空气...
两台潜污
泵
,
一用一备
,应该配几个液位浮球?浮球是怎么选的?
答:
两台潜污
泵
,
一用一备
,应该配两个液位浮球。需要控制高低液位用两个位浮球就行,用缆式的浮球液位开关。这种是用螺帽固定的!需要在水箱上面开个小孔,可以让这个开关的牙穿过去,然后用螺帽固定就可以了!前提是那个水箱不是密封的,有孔让这个开关放下去!需要判断一下选用的这个控制柜是不是手动...
消防电气
平面图中怎样看管子穿几根线
答:
主要查看系统图,根据系统图结合平面图来每层管线走向,按系统管线的布置来找每一层平面图的具体位置。一般系统图只是为了表示管线连接方式和规格,平面
图电气
的回路需要看线的标识,如某
消防
广播总线标识为采用2xZRBV-1.5mm2线,表示2根1.5平方铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线(ZRBV)。由两根线组成回路,在...
请问
消防泵
房,弱电怎么接线,都接什么线,怎么布线?模块怎么控制喷淋泵...
答:
另一组喷淋泵控制柜从压力开关拉两根线,两根线并联(如为多个压力开关),这两根线内串联进24V电源去,控制喷淋泵内DC24V继电器起泵。
消火栓泵
控制柜由现场消火栓按钮拉单独的启泵线进控制柜,一般设备为三根线,公用一根,一根起泵,一根回答。模块就是个转换的东西,
原理
是控制柜内有DC24V继电器,...