22问答网
所有问题
当前搜索:
消防泵一用一备电气原理图
请问柴油机
消防水泵
的工作
原理
?
答:
柴油机功率在200KW以下的机组油箱直接安装于机组上,大于200KW的机组采用分体式油箱。基本
消防水泵
是否必须互为主备?
答:
2、建筑的室内
消防
用水量小于等于10L/s时。二、备用的工作能力不应小于最大一台消防工作
泵
的工作能力,自动喷水灭火系统可按“
用一备
一”或“用二备一”的比例设置备用泵。备用泵的作用就是在主泵失去工作能力时,顶替主泵向系统中进行供水,避免消防给水系统失去供水能力。
消防
箱kM1什么意思?
答:
KM一般是指交流接触器的英文符号,因有些电路图有很多接触器,所以后面带一个数字,以区分。接触器还有线圈符号,一般是一个方框(□),而接触器的触头符号一般是两根短线中间一根斜线(_/ _)。然后对应的线圈及触头均标上KM1、KM2……等。
消防泵一备一用
电源是一个回路吗?
答:
不是的,每个电源都是独立的回路,绝对不能混的,是非常不安全的。
消防
稳压
泵
(消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1与消防...
答:
当压力从PS2降至PS1时,稳压泵启动,当压力继续降低到P2时,
消防泵
启动,此时稳压泵停止。p1为气压罐最小设计工作压力,P2为水泵启动压力,PS1为稳压泵启动压力,PS2为消防给水管网处于较高工作压力。2)不管是喷淋系统还是消火栓系统设置稳压泵都是为了满足最不利点水压的。
原理
代号都是一样的。
客户需要安装,
消防
上用的
水泵一用一备
控制箱,这个箱子怎么做,跟一般...
答:
会电工的人大部分都会 其实
消防泵
或者喷淋泵包括稳压泵按照设计规范都是一主
一备
,其实一主一备都是在配电柜也就是控制柜那里安装一个万能转换开关就可以。从消防报警主机到控制柜里有6条线路 也就是2种启动方式。第一种:经过模块联动启动也就是软启动,第二种:就是直启,用直启按钮来启动。...
两台75kw
消防水泵
各
用一
台控制柜,它们之间如何实现互锁功能?如何实现...
答:
楼主如果把一个控制柜做成控制两台
水泵
的,有你上述的所有功能,你能不能理解?把一个控制柜的元件分到两个控制柜装,用端子排将两个控制柜的控制线路相连。电器线路,接法都一样,只是元件放的位置不一样,加长了连接导线,过柜子的地方用端子排来连接了!很简单的。
2台90KW
消防泵1用1备
高压柜离泵房40米需用多电缆和开关.
答:
90KW的消防水泵的电机电流大约180A,40米距离不算远,可以不考虑电缆线路的线损。开关可以选用额定壳架电流为225A的塑壳断路器,例如:NM1-225S/3、DZ20-225Y/3等
消防泵1用1备
,考虑一台电机处于工作(两台电机不同时工作),同时消防设备考虑采用阻燃电缆:建议采用ZR-VV 0.6/1KV 3X70+1X35 铜...
消防泵
吸入口前为什么要安装真空压力表?
答:
消防泵
是上海克岚泵业有限公司是一家专业以流体设备的研发、生产、销售及服务于一体的综合性企业,坐落在上海青浦腾溪开发区。公司拥有精良的生产设备及检测设备,产品从设计生产、检验,到出厂,全过程严格按照ISO9001-2000质 量管理体系运作。主要生产有各类水泵,成套供水设备及