消防泵吸入口前为什么要安装真空压力表?

如题所述

泵工作时,相对于大气压,入口处是负压,入口处要装空真表。压力表不显示负压,入口处装压力表不显示数字。
消防泵顾名思义,消防上用的泵,克岚泵业 根据不同的分类方式分为不同的种类 以它全密封、无泄漏、耐腐蚀之特点,广泛用于环保、水处理、消防等部门用来抽送各类液体,是创建无泄漏、无污染文明车间、文明工厂的理想用泵用与消防系统的泵类型都差不多的,只是扬程和流量有不同。消防泵的选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑。消防泵是上海克岚泵业有限公司是一家专业以流体设备的研发、生产、销售及服务于一体的综合性企业,坐落在上海青浦腾溪开发区。公司拥有精良的生产设备及检测设备,产品从设计生产、检验,到出厂,全过程严格按照ISO9001-2000质 量管理体系运作。主要生产有各类水泵,成套供水设备及电气控制等20多个系列。广泛适用于石化、冶金 、电力、矿山、食品、 市政、民用建筑等诸多领域。 公司将以市场需求为目标,不断开拓进取。始终坚持“以质量求生存,以信誉求发展”的企业方针,使产品受到广大用户的信赖和赞誉。并远销到伊朗、俄罗斯、巴基斯坦等国家。在激烈市场竞争中保持着领先的地位。公司拥有完善的售后服务体系,始终遵循“产品以新、质量以优、服务以诚、经营以信”的经营理念,在整个生产经营环节中,以客户满意为宗旨,为客户提供优质服务。质量、信誉是我们永恒的追求。公司一贯坚持以顾客为中心,满足市场不断发展变化的需求,我们愿与您精诚合作,互利双赢,共谋发展
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-17
吸水管路的主要部件及要求

水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表、挠性接头、偏心大小头、水泵吸水口。具体说明如下:


一、为方便检修,吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀(5.1.13)

二、消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。(5.1.15)

注:过滤器非必选项,可根据实际需要确定。

三、消防水泵吸水管上应设置压力表,并应符合下列规定:

1、消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。(5.1.17)

2、压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。(5.1.17)

3、压力表通常安装在水泵入口前(如图示),以准确反馈水泵入口压力,也可通过压力变化观察过滤器(如有)的堵塞情况。

四、为方便检修维护,水泵吸水管路的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力表。

五、为避免形成气囊,吸水管与水泵的连接,应采用偏心异径管(偏心大小头),并应采用管顶平接。

六、当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。(5.1.12)

七、为方便安装和减震,水泵的进出管路均需要通过挠性接头连接。(参见图示)

八、消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合规范第12.3.19条第5款的要求;(5.1.13)

九、消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。(5.1.13)

第二章 出水管路的主要部件及要求

水泵出水管路的安装次序,通常是大小头、挠性接头、压力表、止回阀、控制阀、流量计和防超压装置接口等。具体说明如下:


一、消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:

1、消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。(5.1.17)

2、压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。(5.1.17)

3、压力表通常设置在止回阀前面,以正确反馈水泵出口压力。

二、消防水泵出水管上应设置止回阀。

注:为防止水锤危害,止回阀宜采用水锤消除止回阀,当消防水泵供水高度超过24m时,应采用水锤消除器。当消防水泵出水管上设有囊式气压水罐时,可不设水锤消除设施。(8.3.3)


三、出水管上应设置明杆闸阀,当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。(5.1.13)

注:控制阀通常安装在止回阀后,方便止回阀和水泵的检修。
第2个回答  2022-06-24
水泵吸水及压水侧路设真空表和压力表可以监测系统的运行状况。水泵运行时,若吸水侧真空度下降,说明水泵性能变差或者吸水管路漏气;若真空度增大,则可能吸水管路受堵。压水侧的压力偏大,可能是用水量较少或出水管路受堵;若压力下降,则可能是用水量增大或水泵性能下降。压水侧的压力表还有一个重要作用,就是用来观察水泵启动时压力的变化以决定何时打开出口阀门。通常较大的水泵启动时应先关闭出口阀门以降低启动电流,待水泵的压力上升并稳定后再打开出口阀门。