答:
3. 在室内消防用水量达到最大需求时,系统应启动,并且水压必须确保能够满足最不利点灭火设施的使用要求。4. 对于室外低压给水管道,其水压在生活、生产和消防用水量达到最大时,应保持不小于0.10MPa(以地面为基准点)。5. 因此,
消防泵房压力表
在达到1公斤以上(即0.10MPa及以上)时,需要接受特检...
消防泵房
消防稳压泵上电接点
压力表
有两个,请问两个是一样压力吗?
答:
不一样。稳压泵的启停靠电接点
压力表
来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6, 0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
...层住宅楼顶层消防水压表应显示压力多少,
消防泵房
消防栓
压力表
应显示...
答:
平时顶层稳压有1公斤
压力
够了。
泵房
起泵压力就是水泵扬程,静压应该10.5公斤左右
消防
系统设计工作
压力
8公斤,平时稳压需要多少公斤
答:
当
消防
系统设计工作
压力
8公斤,平时稳压必须保证8公斤,但是管道安装时水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
消防泵房
泄压阀如何调节设置泄压
压力
?
答:
首先要顺时针向下压着转几圈,这时如果压力达到但是还没泄压就逆时针松开点,直到达到想要的压力泄压。如果提前泄压的话就在向下压转一点就可以了。泄压阀是由针形阀一、
压力表
二、主阀三、导阀四及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上...
消防泵房
泄压阀怎么调节
答:
顺时针旋转会使得进出扣
压力
增大,逆时针旋转会使得进出口压力变小。泄压阀设置在
消防
水泵出水管上,平时关闭,在消防给水管网压力超过设定值时自动开启,以防止给水系统因超压而损坏。泄压阀会自动开启或关闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。
消防泵房
设在地下几层比较好?
答:
建筑设计防火规范GB50016-2006规定:(1)独立建造的
消防水泵房
,其耐火等级不应低于二级。(2)消防水泵房不应设置在地下四层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层。(3)消防水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。(4)消防...
消防泵房
得
压力
开关应该穿几根线 怎么控制呀?
答:
是电接点
压力表
吗?如果是电接点的话,里面接线端有3个点 ,但是看你做什么控制,一般只用到2个点 不是低压得电就是高压得电
消防泵房
的水管上为什么要安装气
压力
?
答:
消防泵房
的水管上安装气压。你指的是消防泵房的。出水管上还是这个进水管上啊。如果是出水管上的话。没有,并没有气压机进水管上也没有。难道是普通的水碗呢?是不是把
压力表
看成了气压计?一般的情况下如果是拍联系系统的话。干式消火栓。会有一个气压计的。
消防泵房
配件图标
答:
这个是水泵口的异径管和
压力表
,软接头。