消防泵房压力表指数
消防
验收问题澄清怎么写
答:
11.
消防泵房
应设挡水门槛;提供消防泵控制柜防护等级证明文件 12. 消防水池连通管上未设检修阀门 13. 消防水池、屋顶水箱溢流管末端未设防虫网 14. 消火栓泵压力开关自动启泵测试不成功,抽查一台消防泵出水管上
压力表
损坏,试水时压力无变化 15. 地下车库联动测试时,相应防火分区预作用报警阀未自动...
近几年化工生产中的安全事故及事故原因
答:
4.通过查阅相关资料和充装记录,并对现场进行勘察,同有关人员进行了询问、笔录,了解到充装台上的安全阀、
压力表
均在有效期内,有校验报告,当时充装压力为11.0MPa。又对爆炸现场进行了清理,发现爆炸瓶右侧有3只瓶内尚有气体,现场进行压力测试,发现这3只瓶内均有压力,且在10.0MPa左右,这就进一步排除了物理性爆炸的可...
给排水工程施工方案
答:
20
压力表
(各规格) 个 521 无线步话机 部 322 灭火器 1211 个 623 手提角向砂轮机 台 224 临时电箱 个 33. 给排水
消防
系统施工进度计划 (见附件)四、施工方法及技术措施 1.工程特点1.1 给排水工程1.1.1 给水系统本大楼供水由市政水网引一条供水管(DN100)供水,引至地下室生活水箱(地下生活水箱容积80...
消防泵房
设备按装
答:
控制阀和
压力表
;系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关;安装压力表时应加设缓冲装置。压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;压力表量程在没有设计要求时,应为系统工作压力的2倍~2.5倍;9
消防
水泵的隔振装置、进出水管柔性接头的安装应符合设计要求,并应有产品说明和安装使用说明。
消防泵房
为什么用流量计
答:
2L/S,扬程为
消防泵
扬程的1.1—1.2倍。同时规定在消防泵出水管上应设测量用流量计,流量计应能测试水泵选定流量的175%,消防泵在出水管上应设直径大于89mm的
压力表
。相关部门参照美国标准对我国的消防泵设计、选用提出更有针对性、更明确的要求,以便在对消防泵的选用、检测过程中有据可依。
消防泵房
管道系统设计有什么要求
答:
3)
消防
水泵应采用自灌式吸水,且当消防水池水位为设计水位的30%时,仍能自灌式吸水,吸水管上应装设闸阀或带自锁装置的蝶阀。 4)消防水泵的出水管上应设止回阀、闸阀或自锁式蝶阀以及检查用
压力表
和65mm的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。 5)当消防水泵直接从环状市政给水...
消防
泄压阀怎么调?
答:
消防
泄压阀怎么调 1、调节时打开角型针阀 2、松开定位罗母逆时针旋起顶端调节罗杆 3、开启泄压阀前端进水(闸或蝶)阀 4、视
压力表
按要求顺时间旋紧顶端调节罗杆5、启动水泵核对最高压力 6、调节角型针阀尽量使压力稳定 7、关闭水泵核对完全关闭压力(合理大约高低压差应小于最高压力10%相对来说...
有人了解
消防
排污泵怎样操作吗
答:
(一)
消防
水泵停泵前,先按住“降速”键使转速降至600rpm~800rpm之间时,按下“停止”按钮停止电机运转。(二)待泵转动完全停止后,关闭
压力表
(真空表)旋塞。(三)清理
泵房
,做好设备的清洁保养工作。 (四)记录设备运转时间和工作情况。 五、保养规程 (一)日常检查 1、每天盘车一次,盘车前要切断...
消防
2台泵一
泵房
需要哪些材料
答:
出水管
压力表
2套,DN65泄水阀闸1个,环管阀门3个,压力开关1个,管道支架若干,消防泵控制柜1台,双电源配电柜1台等。正常还需要
消防泵房压力
排水、消防水池上水管及溢流管、消防泵房应急照明等,根据建筑整体情况可能还会有自动报警系统的控制模块2个、手动直启1路、消防对讲电话1部等 ...
消防
泄压阀怎么调节?
答:
消防
泄压阀怎么调 1、调节时打开角型针阀 2、松开定位罗母逆时针旋起顶端调节罗杆 3、开启泄压阀前端进水(闸或蝶)阀 4、视
压力表
按要求顺时间旋紧顶端调节罗杆5、启动水泵核对最高压力 6、调节角型针阀尽量使压力稳定 7、关闭水泵核对完全关闭压力(合理大约高低压差应小于最高压力10%相对来说...