消防水泵控制柜
出现蜂鸣器报警是什么问题?
答:
按照
消防
动力
控制
要求,继电器、接触器等只过载不断电,这种情况多半是热继电器的需要调整电流 图中红色的,用螺丝刀旋转到最大即可
消防泵控制柜
有12根接线端
答:
是星三角降压启动的,即启动时需要星型连接,运行时需要三角连接。要6条线的(地线不算)。出线端子上标有U1 V1 W1 U2 V2 W2,电动机接线端子上也有U1 V1 W1 U2 V2 W2。一一对应接好就行了,千万别搞错。还有看看电动机接线端子之间有没有搭接铜片,如果有,要拆掉不要。
消防
-
水泵控制柜
工作原理
答:
消防水泵控制柜
中应为消防报警系统预留无源触电信号,投标人有责任协调并确定无源触点信号接点的预留位置。自动喷淋水泵控制柜应可接受泵组出口水管上的压力传感器的压力变送信号,当压力低于稳压泵启动压力值时,控制柜发出指令开启稳压泵,当系统达到压力设定值时,关闭稳压泵;当压力低于自动喷淋主泵启动的...
消防泵控制柜
的原理是怎样的?
答:
一般
消防泵控制柜
会把消防接口预留号,包括消防泵动作反馈点,故障反馈点,以及消防泵启动触点,该模块11、12接消防泵控制箱动作反馈点,9、10接消防泵控制柜启动触点,另外,需要一个模块连接消防泵故障反馈点,原理为:当主机收到相应监视信号后,对输出模块发出动作指令,然后控制模块动作,消防泵起泵,...
消防水泵
机械应急启动装置 图片
答:
如图所示:另: 1. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014标准规定,若继电器和弱电信号故障不能自动启动消防泵时,应依靠
消防泵控制柜
设置的“机械应急启动装置”直接启动消防泵。“机械应急启动装置”启动手柄平时处于停止状态(带锁),紧急火警时必须由被授权的管理人员操作。2. “机械...
求
消防
弱电
水泵控制柜
需要怎么放线,都要放些什么线,线的用途,设备是西...
答:
消防泵有以下相关弱电线:1、屋顶消防水箱间流量开关引来跟NHKVV-2X1.5-SC20控制线,接到
消火栓水泵控制柜
上。2、消火栓水泵出水管上压力开关引来跟的控制线(同上),接到消火栓水泵控制柜上(喷淋的压力开关位于湿式报警阀处)。这2根线用来启动消火栓泵。 3、消防水池低水位报警KVVP-2X1.5-SC20...
消防泵控制柜
面板上为什么有的装一个通断转换开关
答:
消防控制
中心启
泵
信号发出后,1#泵运转,1#泵有故障启动不起来,经过
控制柜
转换
电路
切换,2#泵会自动投入运转,转换开关手柄位置在右边45度时为2#泵自动1#泵备用,功能同1#泵,主备泵切换功能只有在转换开关手柄在自动位置上才有。控制柜外控接口主要有3个,消防多线模块、消防总线模块,
消火栓
按钮(...
消火栓
模块的2根起
泵
线接到
消防控制柜
中,是不是一根接24V电源一根做起...
答:
消火栓
启动水泵是通过消火栓按钮闭合信号,传输给
控制柜
作为启动
水泵的
开关量信号。一般为AC24V(也有AC48V的)你也可以理解成接控制柜内的AC24V电源。你最好能看得懂
图纸
,你所说的一根接24v电源,一根启动水泵完全是错误的。实际上是将这两根引线串接在控制柜内标识为消火栓开关的两个点上。
这个
消防
巡检
控制柜
的
消火栓泵
为什么还要加电流表?
答:
这个是规范图集要求的,
消防水泵控制柜
需要有电压表和电流表的。可以确定水泵供电的电压和电流,能直接看出来知否满足水泵的工作需要的。
消防泵控制柜
上有两个3挡旋转开关是干什么用的
答:
消防控制
中心启
泵
信号发出后,1#泵运转,1#泵有故障启动不起来,经过
控制柜
转换
电路
切换,2#泵会自动投入运转,转换开关手柄位置在右边45度时为2#泵自动1#泵备用,功能同1#泵,主备泵切换功能只有在转换开关手柄在自动位置上才有。控制柜外控接口主要有3个,消防多线模块、消防总线模块,
消火栓
按钮(...