2、安装漏电保护器时,我们需注意查看产品的相关信息,比如说
漏保的
额定电流是多少,漏电
动作电流
、漏电工作
时间
等等。市场上漏电保护器的规格多样,比较常见的有25A、32A、40A、63A等等。我们可根据漏保所需连接的电器电流等来选择合适的规格的漏保。3、我们在购买漏保时要先检查一下产品有没有3c认证,...
额定
电流
600A 漏电短路器分断
时间
0.2S 额定电流 250A 漏电短路器分断时...
答:
额度
电流与
漏电电流是没直接关系的,两开关的流电
动作电流
是否一样?600A开关与250A开关之间是否还有负载?比如两开关的漏电动作电流为300mA不动作漏电电流是150mA当250A开关后有150mA的漏电电流是不跳闸的,而600A与250A开关之间也有150mA以上漏电电流那600A的开关是肯定跳的....
漏电保护
器接线方式
答:
具体的连接方法也要看
漏保的
型号,如果是单级的,电源在上,负载在下。要注意接线前先要切断电源,并且保证此类漏保的火线和零线不要接错,因为它不具有过载保护功能,即使开关没有打开,火线还是带电的。
6平方进户铜线用32A的闸刀
和
32A的
漏保
总开关可以吗
答:
IB≤In≤Iz (6.3.3-1)I2≤1.45Iz (6.3.3-2)式中:IB——回路计算电流(A);In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);Iz ——导体允许持续载流量(A);I2——保证保护电器可靠
动作的
电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定
时间
内的约定
动作电流
;当为熔断器时...
施工现场临时用电设备保护方式
答:
8.2.11 总配电箱中
漏电保护
器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电
动作时间
应大于0.1s,但其额定漏电
动作电流与
额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。8.2.15 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。 8.3 使用与维护8.3.1 配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。8.3.2 配电...
怎么计算
漏保的动作电流和动作时间
乘积不大于30mA.s
答:
漏电保护
器并不是反时限保护,而是瞬时
动作
,
电流与时间
没有乘积关系,达不到门限
电流时间
再长也不会动作。
漏电保护
器支路小
电流
的不会跳
答:
你说得对,当然是小电流先跳。但是对于漏保,它检测的是漏电流大小,不是主电路电流大小。通常家用
漏保的动作电流
是30mA,你说的这种情况可能是这两个漏保的动作电流不一致,总开关的动作电流稍小些。
漏电保护
器的接线方法是什么样的?
答:
具体的连接方法也要看
漏保的
型号,如果是单级的,电源在上,负载在下。要注意接线前先要切断电源,并且保证此类漏保的火线和零线不要接错,因为它不具有过载保护功能,即使开关没有打开,火线还是带电的。
三相四线
漏电保护
器越级跳闸怎么解决 总得是三相四线
漏保
20A,插座是两...
答:
2、漏电开关分级分段保护不合理导致的。3、线路故障出现漏电短路接线错误等都会导致跳闸。4、、开关过载,开关额定电流选择不匹配。5、、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地导致跳闸。解决方法:1、选择漏电开关的漏电动作电流和动作时间选择大于上一级漏电开关
的动作电流和动作时间
。2、检查漏电开关...
相线与零线之间的电阻0.2兆
漏保
会跳吗
答:
漏保起跳与相、零之间的电阻有毛关系啊,
漏保动作
是因为相线和零线
的电流
不相等,一般差值超过30mA就会动作。