6平方进户铜线用32A的闸刀和32A的漏保总开关可以吗

如题所述

  若以导线的载流量来选择断路器可以选择50A或40A,当然32A也行,如果你的负载电流小于32A那就没有必要选择6mm²的铜芯塑料绝缘导线,可以选4mm²的铜芯塑料绝缘导线,这个最好要结合负载电流大小来综合选取最好。
  GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求:
  IB≤In≤Iz (6.3.3-1)
  I2≤1.45Iz (6.3.3-2)
  式中:IB——回路计算电流(A);
  In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
  Iz ——导体允许持续载流量(A);
  I2——保证保护电器可靠动作的电流(A)。当保护电器为断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
  查表6mm²的铜芯塑料绝缘导线的在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为55A;根据In≤ Iz ,那选择In=50A的断路器合适,如DZ47LE-63/1P In=50A。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考