漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于
怎样选择
漏电保护器
需要看哪些指标?
答:
反时限型:动作电流时,动作时间
不超过
1秒;2倍动作电流时,动作时间不超过0.2秒;5倍动作电流时,动作时间不超过0.03秒 。我们在选择作为漏电保护时,自然以安全为主应选用快速型的、动作时间不超过0.1秒
的漏电保护器
。3.
额定漏电不动作电流
I△n0:漏电保护器在电路中出现规定值的
漏电电流
时应该保证...
家用电线路安装
漏电保护器
如何选用?
答:
用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。要求漏电开关
额定电流
要大于负载电流,一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流.一般情况下,在家用漏电保护中应选择
漏电电流
为30 mA的高灵敏度型
的漏电保护器
。
漏电动作电流
值在50 mA及以上的低灵敏度型
漏电保护器不
能作为家用漏电保护。
手持式
电动
工具,一类,二类,三类,怎样分
答:
一类手持
电动
工具:工具在防止触电的
保护
方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施,其方法是将可触及的可导电的零件与已安装的固定线路中的保护(接地)导线连接起来,以这样的方法来使可触及的可导电的零件在基本绝缘损坏的事故中不成为带电体。二类手持电动工具:其
额定
电压超过50V。工具...
漏电保护器的
内部结构和工作原理,谢谢 ,要有图的哦。
答:
3 漏电保护器额定漏电动作电流的选择 正确合理地选择
漏电保护器的额定漏电动作电流
非常重要: 一方面在发生触电或泄漏
电流超过
允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下
不应
动作, 防止供电中断而造成不必要的经济损失。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:...
手持式
电动
工具安全要求
答:
其额定电压不超过50V。由特低电压电源供电,工具内部不产生比安全特低电压高的电压。 这类工具外壳均为全塑料。使用场所 空气湿度小于75%的一般场所可选用I类或II类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点不得少于2个;除塑料外壳II类工具外,相关开关箱中
剩余不动作电流是多少毫安_百 ...
答:
任何产品都有误差,
漏电保护器
也不例外。就你说
的额定动作电流
和
额定不动作电流
分别为30毫安和15毫安而言,它规定了产品的合格标准为:当
漏电电流大于
等于30毫安动作且漏电电流小于等于15毫安不动作。也就意味着无论当漏电电流大于等于30毫安不动作还是漏电电流小于等于15毫安动作了都是不合格产品,前者说明...
漏电
开关的国标参数是什么??
答:
国际标准IEC61009。我国国标GB16917.1。另:符合需求的型号及品牌有很多种,不一定非要用Moeller的。突然施加
额定漏电动作电流
起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间
不超过
0.1s。在规定的条件下,
漏电保护器不动作的
电流值,一般应选漏电...
总配电箱
漏电保护器的额定漏电动作
时间是小于0.1s还是
大于
0.1s?
答:
漏电保护器
可以按其保护功能、结构特征、安装方式、运行方式、极数和线数、
动作
灵敏度等分类,这里主要按其保护功能和用途分类进行叙述,一般可分为漏电保护继电器、漏电保护开关和漏电保护插座三种。1.漏电保护继电器是指具有对
漏电流
检测和判断的功能,而不具有切断和接通主回路功能的漏电保护装置。漏电保护...
施工现场临时用电总配电箱
漏电保护器动作
时间选多大的
答:
8.2.8 漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作。8.2.9 漏电保护器的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB 6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定。8.2.10 开关箱中
漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于
30mA,额定...