漏电保护器的
型号怎样选择?
答:
① 有条件时最好请供电部门参与设计选型,购买经电工产品认证机构认证的产品。所选的规格要和实际负荷相符合。②大型公共场所、高层建筑用于火灾
保护的漏电保护器
,应选
额定
剩余
动作电流
小于500mA,动作时只发出声光报警而不自动切断主供电电路的继电器式漏电保护器,其它几项参数能满足配电线路实际负荷的相应...
怎样选择
漏电保护器
需要看哪些指标?
答:
反时限型:动作电流时,动作时间
不超过
1秒;2倍动作电流时,动作时间不超过0.2秒;5倍动作电流时,动作时间不超过0.03秒 。我们在选择作为漏电保护时,自然以安全为主应选用快速型的、动作时间不超过0.1秒
的漏电保护器
。3.
额定漏电不动作电流
I△n0:漏电保护器在电路中出现规定值的
漏电电流
时应该保证...
漏电保护器漏电
保护
的动作电流
都一样吗
答:
10mA-16mA的漏电开关是应用于医院、手术室、病床的。30mA的漏电开关是应用于人身触电防护的,也就是普通民宅的。100mA漏电开关是应用于表计或信号基站的。300mA-500mA漏电开关是应用于加油站等易燃易爆场所的火灾防护的。30ma以下电流人体可自主摆脱不构成致命,因此家用
漏电保护器额定漏电动作电流
一般为...
分配电箱与开关箱的距离
不得超过
多少
答:
含插座)。开关箱中必须设
漏电保护器
,其
额定漏电动作电流应不大于
30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。6、所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物。7、配电箱、开关箱的接线应由电工操作,非电工人员不得乱接。
桥面系施工防护安全控制要点?
答:
5、配电箱、开关箱外形结构应能防雨、防尘;C、电器装置的选择.1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器.2、开关箱中
漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于
30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,...
建筑工地上临电
漏电保护器的额定动作
时间和
额定电流
与额定
动作电流
的关...
答:
一般
漏电保护器
额定工作电流较大的,厂家出厂配置
的额定漏电动作电流
一般大于30mA,因为大工作电流的一般是保护线路而不是直接保护用电设备,两者绝对的数量值关系好像没有。但是在施工现场有时部分施工机械单体功率较大,而临电规范中又规定三级箱
漏电的漏电动作电流不大于
30mA,这时漏电选择有困难。遇到这种...
400A漏电断路
器漏电动作电流
多大?
答:
400A总开最大漏电动作是500MA。
漏保器
每级动作时间,一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。该级保护的线路长,
漏电电流
较大,其
额定漏电动作电流
在无完善的多级保护时,最大
不得超过
100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA;...
怎样选择
漏电保护器
需要看哪些指标?
答:
内部结构和工作原理,谢谢 ,要有图的哦。
答:
3 漏电保护器额定漏电动作电流的选择 正确合理地选择
漏电保护器的额定漏电动作电流
非常重要: 一方面在发生触电或泄漏
电流超过
允许值时, 漏电保护器可有选择地动作; 另一方面, 漏电保护器在正常泄漏电流作用下
不应
动作, 防止供电中断而造成不必要的经济损失。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:...