22问答网
所有问题
当前搜索:
漏电断路器参数怎么看
电器保护元件
怎么
选?
答:
1,一般情况下可选用两相结构的热继电器。对于电网电压均衡性较差、无人看管的电动机或与大容量电动机共用一组熔断器的电动机,宜选用三相结构的热继电器。定子三相绕组进行三角形接法的电动机,应采用有断相保护装置的三元件热继电器作过载和断相保护。2,热元件的额定电流等级一般略大于电动机的额定电流。...
漏电
保护器的工作原理
答:
在一个铁芯上有两个组:一个输入电流绕组和一个输出电流绕组,当无
漏电
时,输入电流和输出电流相等,在铁芯上二磁通的矢量和为零,就不会在第三个绕组上感应出电势,否则第三绕组上就会感应电压形成,经放大去推动执行机构,使开关跳闸。漏电开关,主要用于防止漏电事故的发生,[1]其开关的动作原理是在...
变频器导致
漏电
保护跳闸怎办
答:
变频器导致
漏电
保护跳闸,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,
怎么
接都行,对变频器不会有影响。
施工用电,从发电机出来到一级配电箱、2级配电箱、3级配电箱,是不是每个...
答:
三级箱为一机一闸一漏即一台设备配一个闸刀一个
漏电断路器
,二级箱为总隔离到总漏电到分隔离到分漏电,一级箱为总隔离到总空开到分隔离到分漏电。一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设...
电源开关老是跳闸
怎么
回事?
答:
开关跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是
漏电
。第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过
断路器
额定电流了,但是看家里厨房用电器并不多,这个原因基本可以排除了。第二种,短路可能是某个用电器有短路,一个一个试下,如果是某个用电器内部有短路,就需要修理下用电器了。也可能是...
断路器
跳闸
答:
首先安装上面确实存在不合理的地方,前级的开关容量显然要大于后级的,否则就是越级跳闸。跳闸的原因主要是过载和
漏电
,如过载,则肯定是容量小的空开先跳闸,如保护失效才会容量大的再跳闸。如漏电保护,则要看哪只漏电保护开关动作灵敏些,保护灵敏的总是先跳闸。确定20A的
断路器
容量是否满足你家用电负荷...
电脑机房应该用什么样的电器开关
答:
低压
断路器
是机房专用配电系统中重要的保护器件,低压断路器的选型与应用是否合适,直接关系到数据机房IT设备的可靠性。若低压断路器保护设定值过大,则起不到保护作用;反之,若低压断路器保护设定值过小,将会引起频繁跳闸现象。在选择断路器时,不仅需要根据被保护电路的特性,确定断路器类型、性能
参数
,...
新热水器加热到85左右度内保老是跳闸是什么原因?
答:
关于热水器负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的
漏电断路器
跳闸了。一般来说基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等
参数
。第三就是热水器有水雾原因引起的跳闸,徐然断路器选择对了,但是由于有水雾原因,当断路器的漏电到达30MA电流时,一样会跳闸。这里...
三相四线
漏电断路器
负载只带零线还跳闸是
怎么
回事
答:
这个问题你要知道你家的断路器是什么类型的漏电保护装置,有办法可以合上去,把漏电保护的所有互感器线路都拆除,如果拆除后还是这样,你可以把这个断路器的
漏电断路器
的漏电保护关闭或者拆除保护,这样基本可以判断是你的漏电断路器的漏电保护器坏了。研究这个的本质需要了解漏电断路器的漏电保护的工作原理。
家里装修,用什么品牌
漏电
保护器好?
答:
漏电
保护开关
怎么
选购 1.符合国家技术标准 目前市面上销售的漏电保护器可谓是鱼龙混杂,产品质量好坏不一,我们在选购的时候,一定要注意该产品是否通过国家标准GB6829-86《漏电电流动作保护器》,这个
参数
可以再厂商的产品使用说明书中找到,一般格式为:“通过中国电工产品认证委员会安全认证,证书号:***...