变频器导致漏电保护跳闸怎办

可用电抗器吗?或者换漏电电流大的漏电保护可以

变频器导致漏电保护跳闸,用户可以在线路中配备一个电抗器来防止致漏电保护跳闸。电抗器的接法原理如下:ABCXYZ六个端子,可以将ABC作为电抗器进线端,XYZ作为电抗器出线端;也可以将XYZ作为电抗器进线端,ABC作为电抗器出线端。

这没有什么具体的进线、出线的顺序要求,怎么接都行,对变频器不会有影响。只是注意一点,ABC、XYZ这两套端子,接线时不能互相交叉。

注:变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。

扩展资料:

漏电保护的必要性:

1、由于受潮使电动机及其供电线路绝缘电阻下降,漏地电流增加使电动机外壳及电器外壳带电;

2、电动机及其供电线路绝缘因老化、机械损伤或电压性击穿等原因使一相接地(金属性接地或弧光接地);

3、电动机及其供电线路带电体的裸露部分(如有机械性损坏或检修时)被人员直接或通过工具等导电体接触造成一相接地的触电事故(偶然性、短暂性)。

4、发生漏电故障,如不及时保护,特别在煤矿井下有着严重的后果;它可能导致人身生命的危险;它可能引起瓦斯、煤尘的爆炸;它可能提前点燃雷管;对于中性点接地系统以及系统有着较大分布电容的中性点不接地系统都有可能使电动机一相绕组烧毁。为此对煤矿电动机及其供电线路,特别是井下,必须进行漏电保护。

参考资料来源:百度百科-变频器

参考资料来源:百度百科-电抗器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-17

因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。

变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。

变频器输入的电流本身就是不平衡的,是正常的。而漏电保护器主要检测电流不平衡。故意启动变频器就跳闸,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。

使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的,往往就会超过30毫安,使漏电保护跳闸。

扩展资料:

(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。

(2)同时具有过载保护功能。

(3)同时具有过载、短路保护功能。

(4)同时具有短路保护功能。

(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。

漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。

参考资料来源:百度百科-漏电保护器

第2个回答  推荐于2017-11-25
使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的,往往就会超过30毫安,使漏电保护跳闸。追问

如何解决使不跳闸?前提是必须用漏电断路器

追答

采用变频电机,变频器与电机的连接电缆采用专用变频电缆。

追问

问题己解决,用木棍撑着开关,听到跳闸声音,但又不断电

问题己解决,用木棍撑着开关,听到跳闸声音,但又不断电

追答

漏电保护断路器用木棍能撑得住吗?强制不脱扣跳闸,那跟不要漏电保护功能不是一回事吗

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2018-07-04
这是因为变频器的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象.
变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
第4个回答  2013-07-10
使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的,往往就会超过30毫安,使漏电保护跳闸。
赞同这种说法。建议去掉漏电断路器