漏电电流大于30ma的漏电开关
有15户
漏电开关
,100A
30mA
可以吗?
答:
可以。可能电流不够。
漏电
保护的
电流30mA
是可以的,不
大于30mA
。100A单相220V的功率才22KW,家用空调,热水器,饮水机,厨房用电做饭,可能超过10KW,所以每户用60A~100A
的开关
才够。如果做饭不全用电,又没空调,15户共用100A开关也够。
总配电箱
漏电保护器
的额定漏电动作时间是小于0.1s还是
大于
0.1s?
答:
总配电箱中
漏电保护器
的额定漏电动作
电流
应
大于30mA
,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
电流30MA
是什么概念
答:
漏电电流30mA
是一般指电路设备漏电即有支流产生时电流30mA。漏电电流是剩余电流的一种,剩余电流的含义涵盖了漏电电流。分析漏电电流对电网系统的设计十分重要。用电设备需要根据漏电电流的大小设计漏电保护
开关
。低压电网中
的漏电电流
,可以按照个同的分类方法进行划分。按电网的接线方式划分。可以分为单相漏电...
为什么
开关
箱内剩余
电流
动作
保护器
的额定
漏电
动作电流不应
大于30mA
?
答:
电流
型
漏电保护器漏电
脱扣方式分两种:一种是电磁式脱扣器;另一种是电子式脱扣器。你所说的
30mA
脱扣电流采用的是电磁式脱扣,额定电流在100A以上的大容量产品中提高灵敏度有困难,16A以下的小容量产品可以做到10mA。在电子式脱扣中不论容量的大小都可以做到6mA以上的脱扣电流。 漏电动作电流越大,漏电...
我家安装了
漏电保护器
,为什么人触电了不跳闸
答:
人体触电时“漏电保护开关”不跳闸的几种情况:1、人站在绝缘的木凳上,一手碰到了火线一手碰到了零线。这种情况肯定会触电,但是
漏电保护器
不会跳闸,因为人体没有接触大地,没有产生漏电。2、人站在地上,一只手碰到了火线,这时候人会触电。如果
漏电电流
没有达到30毫安漏保也不会跳闸,我们家用的漏保...
一个潮湿的工作车间,安装了70毫安
的漏电
断路器经常跳闸。现在有人被...
答:
70毫安太大了,不能保障人身的安全,
30mA
才可以。设备外壳必须接地,如果不接地人摸到
漏电
的外壳就会触电,在人体形成回路。漏电原理如下图所示
漏电保护器漏电
动作
电流
应控制在多少毫安以下?
答:
s。即使
电流
达到100mA,只要
漏电保护器
在0.3s之内动作切断电源,人体尚不会引起致命的危险。这个值也是提供间接接触保护的依据。分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,一般可选漏电动作电流值为100~200mA(不应
超过30mA
.s限值)。
家用
漏电
断路器多少安合适
答:
要求漏电开关额定
电流
要
大于
负载电流。 一般情况下总漏电开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。 如果没有27A
的漏电开关
,应该选择32A的。 3、若家用漏电保护器选择漏电动作电流为
30ma的
,漏电动作时间小于等于0.1S,是完全可以起到保护作用的。这个参数是确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。
8500瓦热水器要配多大
的漏电
空开?
答:
单相220V/8500W热水器的电流I=P/U=8500÷220≈39A,4平方毫米铜芯线载流量约35A,不满足要求,建议更换为6平方毫米铜芯线,漏电开关额定电流要
大于
热水器额定电流的1.2倍左右。推荐选用配电保护类(C类)额定电流50A,
漏电电流30mA的漏电保护器
...
建筑工地上临电
漏电保护器
的额定动作时间和额定电流与额定动作
电流的
关...
答:
两者绝对的数量值关系好像没有。但是在施工现场有时部分施工机械单体功率较大,而临电规范中又规定三级箱
漏电的漏电
动作
电流
不
大于30mA
,这时漏电选择有困难。遇到这种情况,一般我们是订制
漏电保护器
,使两个参数都符合要求,订制也不麻烦,只是时间的问题。