有15户漏电开关,100A30mA可以吗?

如题所述

可以。可能电流不够。

漏电保护的电流30mA是可以的,不大于30mA。

100A单相220V的功率才22KW,家用空调,热水器,饮水机,厨房用电做饭,可能超过10KW,所以每户用60A~100A的开关才够。

如果做饭不全用电,又没空调,15户共用100A开关也够。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-19
15户人家就不应该装总漏电保护器,应该每户装1漏电保护器。
30mA一家刚好,但如一家漏电,跳闸15户全断电,电流大了有人家漏电了,不会跳闸,起不了漏电保护作用。
从目前看小户40A,大户100A,平均可按60A计,而且家庭高峰用电集中,要求正常情况下高峰用电不跳闸,至少600A。
我家一户就装了100A30mA的漏电保护器。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-11-18
①额定电流:平均每户100/15=6.6A,有点小;
②应该每户的漏电流是30mA,你这大一级(例:100mA),否则只要有一户漏电,大家都没电了。
第3个回答  2019-11-18
总开关选型原则就是保护线路安全,在上游干线为35平方铜线或50平方铝线的情况下选择100安开关合适,在下游用户存在分户30mA漏电保护的情况下,漏电保护选择30mA不合适,在下游用户没有漏电保护的情况下,选择30mA漏电流保护人身安全合适。
第4个回答  2019-11-18
不够用吧,最好是用漏电电流可调的开关。