答:
【答案】:C根据《交流电气装置的
过电压
保护和绝缘配合设计规范》(GB/T 50064—2014)第3.2.2-1条规定,工频过电压的基准电压。第4.1.1-3条规定,220kV工频过电压不应大于1.3p.u.。则220kV
电力系统
中,线路断路器变电所侧的相对地工频过电压水平一般不宜超过:
电力系统
中产生操作
过电压
的情况有哪些?
答:
电力系统
中产生操作
过电压
的情况有:1、切断电感性负载引起的操作过电压。2、切断电容性负载引起的操作过电压。3、空载线路合闸操作过电压和系统解列过电压。4、中性点绝缘系统中的间歇电弧接地过电压。
电力系统
中产生铁磁谐振
过电压
的原因是什么?
答:
系统
中铁磁元件处于频定电压下,其铁芯中 磁通处于未饱和状态,励磁电感是线性的。由于故障电压的作用,使铁 磁元件上的电压大大升高,这时通过铁磁元件线圈的电流远超过额 定值,铁芯达到饱和而呈非线性。因此在一定条件下,它与系统电 容组成振荡回路,就可能激发起持续时间的铁磁谐振,引起
过电压
。
电力系统
操作
过电压
的产生原因及防范措施有哪些?
答:
操作
过电压
是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括:1、切除空载线路引起的过电压;2、空载线路合闸时引起的过电压;3、切除空载变压器引起的过电压;4、间隙性电弧接地引起的过电压;5、解合大环路引起的过电压。防范操作过电压的措施有:电网中限制操作过电压的措施有:(1)选用灭弧能力强...
电力系统
的
过电压
主要分为几大类呀?
答:
电力系统
的
过电压
分为外过电压和内过电压两大类,外部过电压包括雷电过电压、大气过电压。主要由于大气中的雷云对地面放电而引起的。内过电压是指电力系统内部运行方式发生改变而引起的过电压。主要是由于断路器操作或发生短路故障等,使电力系统出现的过电压。
电力系统
工频
过电压
的原因及防范措施有哪些?
答:
1、空载长线路的电容效应;2、不对称短路引起的非故障相电压升高;3、甩负荷引起的工频电压升高。工频
过电压
的防范措施主要有:1、利用并联高压电抗器补偿空载线路的电容效应;2、利用静止无功补偿器SVC补偿空载线路电容效应;3、变压器中性点直接接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高;4、发电机...
什么叫
过电压
保护与绝缘的配合
答:
过电压
是指在供电系统中出现的线路电压高于额定值的故障电压或异常电压,分为雷电过电压和系统内过电压,前者是自然界因雷电活动使得
电力系统
出现过电压的情况,它又分三类:直击雷过电压、感应雷过电压和侵入雷电波过电压。系统内过电压是因为电力系统内部因操作、故障、谐振等引起的过电压。为了保护电力...
什么是
电力系统
内部
过电压
?
答:
内部
过电压
是由
电力系统
内部能量的传递或转化引起的,与电力系统内部结构、各项参数、运行状态、停送电操作(倒闸操作)和是否发生事故等多种因素有关,十分复杂。内部过电压分为工频过电压、谐振过电压和操作过电压。其中工频过电压和谐振过电压又称作暂时过电压。
通常情况下抑制
电力系统过电压
的措施有哪些?
答:
抑制
电力系统过电压
的措施有:(1) 提高开关动作的同期性:由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的,因此提高开关动作的同期性,防止非全相运行,可以有效防止谐振过电压的发生。(2) 在并联高压电抗器中性点加装小电抗:用这个措施可以阻断非全相运行时工频电压传递及串联谐振。(3) 破坏发电机产生...
电力系统
涉及到
过电压
保护以及过电流保护的问题,我想知道超出正常电压百 ...
答:
过电压
是指工频下交流电压均方根值升高,超过额定值的10%,并且持续时间大于1分钟的长时间电压变动现象。过电压的出现通常是负荷投切的结果,例如:切断某一大容量负荷或向电容器组增能(无功补偿过剩导致的过电压)。请参考:《GB/T 18481-2001》 电能质量 暂时过电压和瞬态过电压 ,国家标准。