22问答网
所有问题
当前搜索:
电力系统过电压
电力系统
采用4TV接线法是如何抑制谐振
过电压
?
答:
电压
互感器的4PT接线方式由于△绕组短接可对除基频正序、负序以外的所有频率的零序磁通消磁,使电压互感器的铁芯在任何情况下都处于非饱和状态,从而使电压互感器的对地感抗很大,基本上消除了因电压互感器饱和引起的铁磁谐振。由此采用4TV接线方式可以有效的抑制超低频振荡过电流导致的零序电压互感器烧坏,...
电力系统
中性点为什么接线方式时,操作
过电压
最高
答:
中性点不接地
系统
,在操作中容易发生中性点电位位移,产生较高的操作
过电压
。
在什么情况下发生操作引起的
过电压
?
答:
操作
过电压
的特点是持续的时间通常比雷电过电压长,而又比暂态过电压短。一般在数百微秒到100ms之间,并且衰减的很快。通常可以利用标准操作冲击波来模拟。
电力系统
发生操作过电压的原因很多,一般有以下几种情况:1、切断电感性负载而引起的操作过电压。例如切断空载变压器、消弧线圈、电抗器和电动机等引起...
过电压
保护器与避雷器的区别
答:
避雷器是过压后短路泄放,过压保护器是
过电压
分断保护。那么这两者哪个对雷电过电压和操作过电压的保护性能更好呢 避雷器对雷电过电压泄放,可保护线路和设备。 过压保护器可对操作过电压起到保护作用。过电压保护器和避雷器都有抑制过电压保护电气设备的作用。在
电力系统
中的过电压:暂时过电压(工频过...
电力系统
单相接地后,为什么能够产生谐振
过电压
?
答:
遇有激磁特性不好(易饱和)的TV及
系统
发生单相对地闪络或接地时,容易引发谐振
过电压
...类?各类
过电压
是由什么引起的,各类按什么划分,它们对
电力系统
...
答:
大气
过电压
分直击雷过电压和感应雷过电压。内部过电压分操作过电压,弧光接地过电压和电磁谐振过电压等。无论是大气过电压还是内部过电压,都是较高的危险过电压,均可能使输出配电线路及电气设备的绝缘弱点发生击穿或闪络,从而破坏了
电力系统
的正常运行,严重造成长时间大面积停电。
1 互感器如何与继电器配合,对
电力系统
进行
过电压
、过电流、过负载和单相...
答:
2、零序电流互感器采样一次接地电流转换为二次电流与电流继电器配合形成零序保护(即是你提出的单相接地);3、电压互感器采样一次(母线)电压与过(低)电压继电器配合形成
过电压
或者是低电压保护;当然以上的各种情况都必须配合中间继电器、时间继电器、信号继电器来驱动跳闸回路来及相关音响、光字等回路才能...
为什么
电力系统
中励磁特性高的电压互感器不易发生铁磁谐振
过电压
?
答:
励磁特性好的电压互感器,在一般的电压水平下不会进入深度饱和区,所以不易发生铁磁谐振。励磁特性好的PT可以减小铁磁谐振的危害,但由于互感器等效的非线性电感依然存在。铁磁谐振无法避免,只能降低铁磁谐振发生的概率。要想彻底抑制
系统
谐振
过电压
还是要给电压互感器配备消谐器。
过电压
保护器与避雷器区别
答:
断路器分闸后,断路器OPA313IDCKR触头间可能会出现电弧的重燃,电弧重燃又会引起电磁暂态的过渡过程,从而产生这种切空载线路
过电压
。切除空载线路时,流过断路器的电流为线路的电容电流,其比起短路电流要小得多。但是能够切断巨大短路电流的断路器却不一定能够不重燃地切断空载线路,这是因为断路器分闸...