22问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路安全距离
临时用电
线路安全距离
标准是多少?
答:
一、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小
安全距离
为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家标准GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空
电力线路
接近或...
110kV、35kV、10kV、6kV
线路安全距离
答:
110kV、35kV、10kV、6kV
线路安全距离
如下:与距建筑物的水平安全距离分别是:4.0米、3.0米、1.5米、1.5米。民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算,分别是:8米、8米、6米、6米。高压输电在城市一般采用带绝缘层的电缆地下传输,在野外常采用铁塔承载的架空线方式...
高压线的水平
安全距离
?
答:
根据《
电力
设施保护条例实施细则》第五条规定,在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
:1千伏以下
线路
水平安全距离为1.0米,1-10千伏线路水平安全距离为1.5米,35千伏线路水平安全距离为3米,66-110千伏线路水平安全距离为4米,154-220千伏线路水平安全距离为5米,330千伏线路水平安全距离...
高压线
安全距离
是多少?
答:
(1)各种线路的安全间距。(2)变、配电设备的安全间距。(3)各种用电设备的安全间距。(4)检修、维护时的安全间距。500kV:5m 220kV:3m 110kV:1.5m 35kV:1m 10kV:0.7m 10kV线路在各种环境中的对地
安全距离
10KV
电力线路
与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米;非居民区,但是有行人...
输电
线路
电压在1~2kV,桩架与输电线路间的
安全距离
应为多少米以上?_百 ...
答:
输电
线路
电压在1~2kV,桩架与输电线路间的
安全距离
应为1.5米以上。其中规定是最小距离规定确保不发生放电事故的距离。另外,还应该考虑电磁辐射的安全距离,但是有关电磁辐射的安全距离,暂时没有相应的规定。安全距离分析 1、线与地面安全距离:1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离...
35千伏
线路安全距离
是多少?
答:
35千伏电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
是3米;在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离是5米。根据《电子设施保护条例实施细则》第五条规定:各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35...
10kV
电力线路
的
安全距离
是多少米?
答:
2.另如果使用吊车施工,根据《国家电网公司安全工作规程》规定在5米以外,防止吊臂摆动误碰带电导线。如果在10kV
线路
周边(两侧)施工,
安全距离
与垂直距离一样规定,如果起吊高度超出带电导线时应采取横风造成的摆动而引起触电 3.《施工现场临时用电安全技术规范》与《
电力
设施保护条例实施细则》规定的只是...
电线杆离住宅
安全距离
法律规定
答:
架空
电力线路
保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸
距离
如下:1—10千伏5米。35—110千伏10米。154—330千伏15米。500千伏20米。电力设施保护条例》第十条电力线路保护区:架空电力线路保护区:导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成...
电力线路安全距离
,国家标准
答:
电力线路安全距离
,国家标准500千伏的电力线路的安全距离是5m,220千伏的电力线路的安全距离是3m,110千伏的电力线路的安全距离是1.5m,35千伏的电力线路的安全距离是1m,10千伏的电力线路的安全距离是0.7m。依据国家电网公司《电力安全工作规程》电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号的规定,与人体...
220kv
线路安全距离
是多少米?
答:
220kV:3m;110kV:1.5m。电气安全距离
安全距离
要求,500kV:5m;220kV:3m;110kV:1.5m;35kV:1m;10kV:0.7m。10KV
电力线路
与居民区及工矿企业地区的安全距离为6.5米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为5.5米; 交通困难地区的安全距离为4.5; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
±500千伏安全距离
线对地安全距离
带电线路安全距离是多少米
室内短路安全距离