22问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路安全距离
请问架空
线路
与电缆线路的区别是什么?
答:
杆塔,杆塔是电杆和铁塔的总称。杆塔的用途是支持导线和避雷线,以使导线之间、导线与避雷线、导线与地面及交叉跨越物之间保持一定的
安全距离
。绝缘子,绝缘子是一种隔电产品,一般是用电工陶瓷制成的,又叫瓷瓶。金具,金具在架空
电力线路
中,主要用于支持、固定和接续导线及绝缘子连接成串,亦用于保护导线...
110千伏的高压铁塔应该离住房多远?
答:
根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平
安全距离
如下:1千伏以下为1.0米,1千伏至10千伏为1.5米,35千伏为3.0米,66千伏至110千伏为4.0米,154千伏至220千伏为5.0米,330千伏为6.0米,500千伏为8.5米。
电力
施工单位在搭建高压电架的...
燃气管道与
电力
管道交叉
安全距离
答:
燃气管道与电力管道交叉
安全距离
分析如下: 根据《电力设施保护条例实施细则》第五条的规定:在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空
电力线路
保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安...
作业人员与0.4KV、0.22KV的
安全距离
是多少?
答:
设备不停电时的
安全距离
就是设备运行时的人的安全距离。 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是指设备检修时人与设备的最小安全距离。 第一个范围大,第二个范围校 也就是说工作人员有经验,可以在更小的范围内工作不触电。
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少
安全距离
是多少?
答:
10KV电缆采取电缆沟敷设与居民建筑的最少
安全距离
是电缆与建筑物平行,不得小于600mm。 《民用建筑电气设计规范》第五部分·电缆
线路
规定: 1、电缆直埋部分埋深0.7~1.2米,纵向坡度为0.15%,应采取防进水措施,电缆直埋部分超过15米时需穿CPVC保护管。 2、电缆直埋应沿电缆全长的上下紧邻侧铺以100mm厚的沙层,直埋电缆...
求助建筑退让高压线有什么规定?
答:
①35 千伏及以下
电力线路
杆塔、 拉线周围 5 米的区域。②66 千伏及以上电力线路杆塔、 拉线周围 1 0 米的区域。架空电力线路导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的
安全距离
为: 电压等级 最大风偏距离 最大垂直距离:①35-1 10 千伏 3.5 米 40 米 ②1 54-220 千伏 4.0 米 4.5 米 ...
500千伏高压线的
安全距离
应该多少
答:
安全距离
8.5米,不安全,需要对建筑物进行拆迁。架空
电力线路
一般不得跨越房屋。对架空电力线路通道内的原有房屋,架空电力线路建设单位应当与房屋产权所有者协商搬迁,拆迁费不得超出国家规定标准;特殊情况需要跨越房屋时,设计建设单位应当采取增加杆塔高度、缩短档距等安全措施,以保证被跨越房屋的安全。被...
变电站的
安全距离
答:
一般
安全距离
都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与
电力线路
的安全距离如下: 1、垂直距离: 电力线电压等级1kV以下:2.5米; 电力线电压等级1-10kV:3米; 电力线电压等级35kV:4米; 电力线电压等级60-110kV:5米; 电力线电压等级154-220kV:6米; 电力线电压等级330kV:7米; 2、水平...
35kV
线路
与建筑物垂直
距离
不得少于多少米
答:
一般
安全距离
都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与
电力线路
的安全距离如下; 1、垂直距离;电力线电压等级1kV以下;2.5米;电力线电压等级1-10kV;3米;电力线电压等级35kV:4米;电力线电压等级60-110kV:5米;电力线电压等级154-220kV:6米;电力线电压等级330kV:7米;2、水平距离:电力线电压等级1kV...
110kV
线路
离建筑物的水平
安全距离
是多少?希望有具体规章依据!
答:
因特殊需要建的房子,金属屋顶、轻钢结构的等等能感应电的房子和门窗绝对不行,而且都要做接地保护,否则太悬了。你非要盖就一定把接地保护做好,怎么做问问电工,是电工都懂。
电力
线下方多大
距离
可以盖房子有要求,那都是针对220V、380V的
线路
,不过就是几十公分。110KV高压线下方根本不需要讨论,不...