22问答网
所有问题
当前搜索:
电力线路安全距离
国家规定100万伏高压线的
安全距离
是多远
答:
国家在《
电力安全
工作规程》中规定:100万伏,即1000kV高压线的
安全距离
是9.5米。此规定数据,为高压
线路
、设备不停电时的安全距离,按海拔1000m试验校正。根据有害论可知:低频磁场辐射的强度和累积量都会影响致病的概率。1992年,瑞士对高压输电线沿线500米范围内居住居民进行医学调查,发现肿瘤、特别是...
0.4KV对建筑物的
安全距离
是多少
答:
根据《
电力安全
工作规程(
电力线路
部分)》规定,不停电时的
安全距离
10KV及以下为0.7m。
10kv高压电缆与低压电缆的
安全距离
答:
水平
安全距离
如下:1千伏以下 1.0米。1-10千伏 1.5米。35千伏 3.0米。66-110千伏 4.0米。154-220千伏 5.0米。330千伏 6.0米。500千伏 8.5米。第六条 江河电缆保护区的宽度为:(一)敷设于二级及以上航道时,为
线路
两侧各100米所形成的两平行线内的水域;(二)敷设于三级及以下航道...
高压线穿越居民区有什么要求?国家是否有相关标准?
答:
7.5.2城市架空
电力线路
的路径选择,应符合下列规定:7.5.2.1应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直,减少同道路、河流、铁路等的交叉,避免跨越建筑物;对架空电力线路跨越或接近建筑物的
安全距离
,应符合本规范附录B.0.1和附录B.0.2的规定;7...
一万伏高压电的
安全距离
答:
一、水平
安全距离
:1、1kV以下高压线的安全距离为4米;2、1-10kV高压线的安全距离为6米;3、35-110kV高压线的安全距离为8米;4、154-220kV高压线的安全距离为10米;5、350-500kV高沿线的安全距离为15米。二、线与地面安全距离:1、低压
线路
(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过...
天然气管与220V电线管路的
安全距离
依据什么规范
答:
安全间距是指在带电体与地面之间,带电体与其他设施、设备之间,带电体与带电体之问保持的一定
安全距离
,简称间距。设置安全间距的目的是:防止人体触及或接近带电体造成触电事故;防止车辆或其他物体碰撞或过分接近带电体造成事故;防止电气短路事故、过电压放电和火灾事故;便于操作。 10KV
电力线路
与居民区及工矿企业地区...
高压线
安全距离
是多少?
答:
若从
电力安全
角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏。另外,根据规定:架空
电力线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平
距离
和风偏后距建筑物的水平...
...与建筑物的
安全距离
是多少?在国家哪个
电力
规程里有规定??
答:
国家电网公司
电力安全
工作规程(
电力线路
部分以及变电站和发电厂电气部分)里面有所提及
高压
线路
保护的区域是多少?
答:
《电力设施保护条例实施细则》第五条 架空
电力线路
保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平
安全距离
之和所形成的两平行线内的...
大树和高压线多少米才算
安全距离
?
答:
根据《电力设施保护条例实施细则》第十六条规定,架空
电力线路
导线在最大弧垂或最大风偏后与树木之间的
安全距离
为:电压等级是35-110千伏最大风偏距离3.5米,最大垂直距离4米;电压等级是154-220千伏最大风偏距离4米,最大垂直距离4.5米;电压等级是330千伏最大风偏距离5米,最大垂直距离5.5米...
棣栭〉