22问答网
所有问题
当前搜索:
电梯前室防火门设计规范
消防
电梯
设置要求
规范
答:
2、消防
电梯
的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。3、消防电梯应当设有
前室
,前室的门,应采用乙级
防火门
或具有停滞功能的防火卷帘。4、消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于2米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。5、...
消防
电梯
尺寸是多少,消防电梯尺寸设置有哪些要求?
答:
二、消防
电梯
间
前室
宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。三、消防电梯间前室的门,应采用乙级
防火门
或具有停滞功能的防火卷帘。四、消防电梯的载重量不应小于800kg。五、消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在...
防火
卷帘的设置要求有哪些规定?详见下文分解
答:
第5.4.5.2条:与中庭相通的过厅、通道等,需设置乙级
防火门
或是耐火时间在3小时以上的防火卷帘门进行分隔。第6.3.3.4条:建筑物消防
电梯前室
的门,可设为乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘门。2、《建筑
设计防火规范
》中关于防火卷帘门设置的条例 第5.5.1条:建筑物的防火分区间需采用防火墙...
前室
的使用面积有什么要求吗?
答:
建筑
设计防火规范
GB50016-2014(2018年版)5.5.28 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:1、应采用防烟楼梯间。2、梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。3、楼梯间的
前室
不宜共用;共用时,前室...
防火
请解释防烟楼梯间及前室,消防
电梯前室
及合用前室
答:
楼梯间前室,楼电梯合用前室均不能使用
防火
卷帘。消防
电梯前室
可以使用能控制开闭的防火卷帘。排烟有机械排烟和自然排烟两种方式,当防烟楼梯间前室、消防电梯前室采用外窗自然排烟时,其可开窗面积应按下列要求设置:①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;②当两者适用前室时,不应小于3平方...
消防楼梯的开门方向
答:
消防楼梯的开启方向不影响疏散即可。根据《建筑
设计防火规范
》的规定,如果没有直接向
前室
开门或使用前室,则对门没有防火要求;如果要直接打开前室或使用前室,则应使用B级
防火门
。为简单起见,只要入口门朝向
电梯
的前室(电梯与入口门之间的垂直或水平缓冲空间)或面向开放式楼梯,防火出口等,就必须安装防火...
小区
电梯
过道多少米符合消防要求
答:
娱乐和老幼场所消防通道宽度:不小于1.4m宽度。
电梯前室
与电梯厅的区别 电梯前室是消防上的概念,只有消防电梯需要有电梯前室,普通电梯不需要。 消防电梯前室需要用防火墙、
防火门
封闭起来,通过防火门与疏散通道连接。普通
电梯门
外的空间叫电梯厅,最小深度要1.8米(无障碍
规范
要求),另有其他最小深度...
防火门
安装要求
答:
也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。因此,
防火门
安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准
规范
安装,能在一定程度上保证防火门的有效作用,消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督,防止他们偷工减料等问题的发生,这样才能让防火门不会在发生火灾时造成人员的伤亡。
公共建筑中消防
电梯
与楼梯的合用
前室
,面积和短边进深分别不应小于...
答:
【答案】:C 根据《建筑
设计防火规范
》(GB 50016—2014)(2018年版)第7.3.5条规定,除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防
电梯
外,消防电梯应设置
前室
,并应符合下列规定:①前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于30m的通道通向室外。②前室的使用面积不应小于6.0m2...