高层住宅楼层内消防通道是多高和多宽
答:
娱乐和老幼场所消防通道宽度:不小于1.4m宽度。
电梯前室
与电梯厅的区别电梯前室是消防上的概念,只有消防电梯需要有电梯前室,普通电梯不需要。消防电梯前室需要用防火墙、
防火门
封闭起来,通过防火门与疏散通道连接。普通
电梯门
外的空间叫电梯厅,最小深度要1.8米(无障碍
规范
要求),另有其他最小深度的...
...一梯(
电梯
)两户,公用一个步梯,步梯与入户
前室
没有设置
防火门
...
答:
根据《建筑
设计防火规范
》第5.5.27.2规定:建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级
防火门
时,可采用敞开楼梯间。你可以找物业或者售楼处要下施工图确认以下几点:1、建筑高度是否不大于33m。2、楼梯间北面墙体处应该是栏杆(符合敞开的定义)3、入户门是否是乙级防火门。
高层住宅
电梯前室
面积多大
答:
根据
设计
要求,高层住宅
电梯前室
面积不应小于4.5平方米。前室的面积应当由建筑物的性质来确定,居住建筑不应小于4.5平方米,公共建筑和工业建筑不应小于6平方米。当消防电梯和防烟楼梯合用一个前室时,前室里人员交叉或停留较多,所以面积要增大,居住建筑不应小于6平方米,公共建筑不应小于10平方米,...
消防电梯兼做客厅时消防
电梯前室
的
防火门
是否可以常开?
答:
可以设常开式
防火门
,应能在火灾时自动关闭,并应具有信号反馈的功能。
住宅建筑
前室
的使用面积是多少
答:
建筑
设计防火规范
GB50016-2014(2018年版)5.5.28 住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:1、应采用防烟楼梯间。2、梯段之间应设置耐火极限不低于1.00h的防火隔墙。3、楼梯间的
前室
不宜共用;共用时,前室...
高层民用建筑
设计防火规范
的安全疏散
答:
6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置
前室
。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。6.1.3 高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级
防火门
。6.1.3A商住楼中住宅的疏散楼梯应独立设置。6.1.4 高层公共建筑的大空间
设计
,必须符合双向疏散或袋形走道的...
消防法规定10层楼该不该安
防火门
答:
10层(包含10层)以上是必须要
防火门
的。如果高层住宅只设1个安全出口,就必须遵照《中华人民共和国国家标准高层民用建筑
设计防火规范
的要求,增加消防设施,包括防火门,并根据周围环境的差异,安装耐火极限不同的防火门。 简单地说,只要入户门是正对
电梯前室
(电梯与入户门之间垂直或水平的缓冲空间),或...
gb50016-2014 防烟楼梯间 应符合哪些规定
答:
2、应设置防烟设施;3、
前室
的面积,对公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6 ㎡,与消防
电梯
合用的前室不应小于10㎡;对于居住建筑不应小于4.5㎡,与消防电梯合用前室的面积不应小于6 ㎡;对于人防工程不应小于10㎡;4、疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙 级
防火门
,并应向疏散...
《建筑
设计防火规范
》对防烟楼梯间有什么规定
答:
1、设置加压送风的目的是使楼梯间或
前室
形成正压,这样,火灾时所产生的烟气才不能进入楼梯间或前室。2、即使楼梯间有自然通风,但如果
规范
要求其必须设为防烟楼梯间的话,它同样应设置防烟前室。3、开向前室的门应采用乙级
防火门
。4、防烟楼梯间与消防
电梯
的合用前室,比独立设置的防烟楼梯间的前室...
关于厂房
电梯
的设置,有没
规范
要求的?
答:
2)、消防
电梯
间
前室
宜靠外墙,在底层应直通室外的出口,或通过长度不超越30m的通道向室外;3)、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间,应选用耐火极限不低于2.50h墙离隔;当在隔墙上开门时,应设甲级
防火门