电流表和电流互感器怎么接线
?
答:
1、电流互感器是测量交流电流的,
与电流表
连接时,如果是三个
电流互感器接
三块电流表,只要把电流互感器两端,与电流表两端相连即可,可以不分头、尾的。2、如果是三个电流互感器测量,使用一只电流表显示,就需要专用的转换开关进行转换,这种转换开关是专用的:测量某电流时,其余两相
电流互感器的
短路...
三相有功
电表
带二个
互感器和
二个
电流表怎么接
?
答:
能正确测量整个线路的有功能耗。当然,读数要乘以
电流互感器
的倍率才是实际消耗的电度数。在平衡电流的情况下,因为A、C的电流和是B相的电流,所以可以通过测量A相和B相的电流来计量整个线路的电量,其方法可以见
电表的
说明书,下图为相关
的接线
图,要注意的是,接线不能接错,否则可能损坏电表。
三相四线电子式预付费
电能表接互感器怎么接
答:
三相四线
电表接线
图/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各
电流互感器的
...
电流互感器和电流表怎么接线
啊
答:
3脚接互感器的S2,4脚接互感器的S1,5脚接相线(B相),6脚接互感器的S2,7脚接互感器的S1,8脚接相线(C相),9脚接互感器的S2,零线接10脚,这种
接法
,S2必须接地 那种计量更准确?、、、问题补充:第二种接法,在
电流互感器
开路时,会不会产生高压,损坏
电表
?是(及380/220V回路)...
电流互感器与
三相四线
电表接线
图,实实物图怎麼接
答:
三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序
电流
检测,以便进行三相供电平衡的监控。A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
互感器和电度表的接线
如下:1、4、7为电流进线,...
三相四线
电表
加
电流互感器怎么接线
答:
三相四线
电能表
需配用三只
电流互感器
,A、B、C三相各用—只。将—只三相四线5A电能表,拆除1与2、4与5、7与8号
接线
端子连接片。A相电流互感器一次L1接电源A相,L2接A相负载;B相电流互感器一次L1接电源B相,L2按B相负载;c相电流互感器一次L1接电源c相,L2接c相负载。A相电流互感器二次...
?求实物图,谢谢_百度...
答:
电流互感器与
三相四线
电度表的
正确
接线
为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
电流互感器与电表的接线
方法?
答:
1》
电流互感器
S1和S2在三相四线
电表接线
中,如果接反,
电度表
会反行(
电流表
就没问题,会正常指示示数)的。 2》在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接的是S1端,电度表不会短路,...