22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器与电表的接线视频
电表
和电流表
共用
互感器怎么接线
。
答:
3、6、9为电流出线,依次
接电流表的
输入端。电流表的输出端依次接互感器a、b、c相电互感器的s2。2、5、8为电压
接线
,依次接a、b、c相电。10端子接零线。电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把
互感器和电流表
串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
三相有功
电度表
带
互感器怎么接线
答:
表盖上就有线图。其中:1、4、7接对应相的电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9
接接
对应相的电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接接对应相的三相电源;10、11是接零端。并将电流互感器S2端连接在一起后接地。各
电流互感器的
电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即...
三相
电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相四线制有功电度表带
电流互感器
带电流表带电压互感器
接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。
电表的
2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
三相四线
电表接线
?
答:
B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个
电流互感器
S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。N黑线一般代表零线,直接接入10号口。三相四线
电表接线
图原理 三相三线有功
电能表的
工作原理与单相有功电能表的工作...
三相
电表电流互感器怎么接线
答:
三相
电表电流互感器接法
如下:电表上
接线
端只有123,456,789,10.11,分别对应三相三个电流互感器A,B,C(10.11接零,零线不经过互感器)电流互感器,分P1和P2面,电缆穿心方向,从p1穿向P2后接负载。负感器上有两个接线端子,S1,S2。A相电流互感器(从哪个电流互感器穿心就是哪相)的s1端,
接电表
1号接线...
电流互感器与
三相四线
电表接线
图,实实物图
怎么接
?
答:
3、6、9为电流出线,依次
接
互感器A、B、C相电互感器的S2。10端子接零线 。三相四线电子式
电表
:三相四线电子式电表是基于MIUI并用于数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表,采用进口专用大规模集成电路, 三相电源供电,操作简便,高效快捷。电表原理:由分压器取得电压采样信号,
电流互感器
取得电流...
三相
电表电流互感器怎么接线
答:
电表上只有123456789个端子,分别对应三相三个
电流互感器
A、B、C(10.11接零,零线不经过互感器)。电流互感器分为p1和P2平面,电缆穿过中心,然后负载从P1接到P2.负极传感器上有两个端子,S1和S2.一相电流互感器(哪个电流互感器穿芯就是哪个相)的s1端
接电表
1号端,S2端接电表3号端;B相电流互感...
电表
和电流表
共用
互感器怎么接线
?
答:
电流表
与电表电流
端子串联后
接互感器
即可。也就是互感器二次一端+电流表+电表电流端子+互感器另一端子即可。
三相
电表互感器的
安装方法
答:
三相
电表
互感器的安装方法如下:1、第1和4、第7
接电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端。2、第2、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端。3、第2、5、8分别接三相电源。4、第10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各
电流互感器的
电流测量取样必须与其电压...
请问电度表
和电流表
共用一套
互感器
如何
接线
?
答:
电表和电流表共用互感器,采用串联
接线
,把
互感器和电流表
串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
<涓婁竴椤