电表和电流表共用互感器怎么接线。

电工师傅来看看电表和电流表共用互感器怎么接?
我的接法是互感器S1接电流表1线,电流表2线接电表1线。 S2接地,电表3线接地。这样对吗?
补充图片

接线如下:

1、4、7为电流进线,依次接互感器a、b、c相电互感器的s1。

3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。

电流表的输出端依次接互感器a、b、c相电互感器的s2。

2、5、8为电压接线,依次接a、b、c相电。

10端子接零线。

电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。

扩展资料:

电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

参考资料来源:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-06

可以,只要电表与电流表是串联就行,表显示与实际电流和功率稍小,但差距微乎其微。

电流表和三相电表共用一个互感器的接线,请看附图:

 

第2个回答  推荐于2017-09-17
电表和电流表共用互感器,采用串联接线,把互感器和电流表串联。
三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:
1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。
3、6、9为电流出线,依次接电流表的输入端。
电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。
2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。
10端子接零线 。
第3个回答  2013-02-07
可以,只要电表与电流表是串联就行,表显示与实际电流和功率稍小,但差距微乎其微,可以追问

电流表的1,2线是不是这样的?有没有接反?

本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-02-07
串联。互感器的二次线和电表、电流表串接就可了。千万不能开路。