22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧电流通常为
互感器
为什么分p1和P2
答:
电流互感器的p1代表进线端,p2代表出线端。 如果极性接错时,功率和电能表不能正确测量,某些保护继电器会误动作。 电流互感器的接线原则
电流互感器二次侧
不允许开路。二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器。互感器误差试验
一般
采用被测互感器与标准互感器进行比较,两互感器的二次电流...
电流互感器二次侧
为什么不能开路?
答:
电流互感器二次侧
不能开路的原因如下:电流互感器的测量电路如下图所示,原方
电流是
由被测试的电路决定的,当负荷的电阻大小不同时,原边的电流大小也不同,在正常运行时,电流互感器的副方相当于短路,副方电流有强烈的去磁作用,即副方的磁动势近似与原方的磁动势大小相等、方向相反,因而产生铁心...
电流互感器二次
负荷问题
答:
S=I^2*Z。Z=S/I^2,因此,额定
二次电流为
5A时,Z=S/25。额定二次电流为1A时,Z=S/1 轻载二次负荷一样的算法,S=I^2*Z,只是此时I是实际电流而已。不过,计算二次回路阻抗时,应根据额定电流及额定二次负荷计算。使二次负荷在额定的25%~100%范围之内。
电流互感器
一次线圈和二次线圈什么意思那个是一次那个
是二次
答:
线径较细(因为这里电流很小),这是为了获得足够的信号,提高测试灵敏度。
电流互感器是
一种测量用的特殊的变压器.工作原理和变压器相同.都是利用电磁感应工作的,只不过用途不同,它有两个互相绝缘的线圈,套在一个闭合的铁芯柱上,在电路中与被测线路串联的线圈叫一次侧,与仪表相连的叫
二次侧
。
电流互感器
和电压互感器有什么区别?
答:
主要区别是正常运行时工作状态(工作原理)大不相同,主要表现为:1)
电流互感器二次
可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路 2)对于
二次侧
的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以...
简要说明变压器纵联差动保护的动作原理
答:
纵联差动保护装置由变压器两侧的电流互感器和继电器等组成,两个电流互感器串联形成环路,电流继电器并接在环路上。因此,电流继电器的电流等于两侧
电流互感器二次侧电流
之差。在正常情况下或保护范围外发生故障时,两侧电流互感器二次侧电流大小相等,相位相同,因此流经继电器的差电流为零,但如果在保护区...
电流互感器
0.2s级是什么意思
答:
100%,是不严谨的。从检定规程上看,0.2级互感器在20%额定电流(或电压)时,精度已经下降到0.35%,而0.2S级仍能保证0.2%。原理将一次侧大电流转换成
二次侧
小电流来测量的仪器。
电流互感器是
由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。
...电压互感器二次侧阻抗越大越好,
电流互感器二次侧
阻抗越小越好?_百 ...
答:
从阻抗来看是对的。依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成
二次侧
小电流来测量的仪器。
电流互感器是
由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次...
电流互感器
一次侧和
二次侧
?
答:
电流互感器是
一种测量用的特殊的变压器.工作原理和变压器相同.都是利用电磁感应工作的.只不过用途不同.它有两个互相绝缘的线圈.套在一个闭合的铁芯柱上.在电路中与被测线路串联的线圈叫一次侧.与仪表相连的叫
二次侧
.它的作用主要是变换电流.在发电和用电的不同情况.线路上的电流大小不一.而且相当...
电流互感器工作在什么状态?为什严禁
电流互感器二次侧
开路?为什么二次侧...
答:
回路中有工作
电流
状态下,因为开路时二回产生很高的电压,所以严止开路。防止开路。