22问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧电流通常为
...
电流互感器
变比为1200/5,动作
电流二次
整定值为10A
答:
我觉得是A 拒动 两相短路后A相和C相 电流相位应该相同 二次
电流是
6.25安 则B相继电器流过电流等于Ia+Ic=12.5A>10A 所以应该动作,但实际接反后
二次侧
Ib=Ia+Ic=0 所以拒动
为什么变压器差动保护要进行相位校正
答:
采用Y/△-11接线时,由于Y/△-11接线的变压器△形
侧电流
超前Y形侧电流30°,在传统的差动保护中,克服此相位差采用的方法是变压器Y侧的
电流互感器二次侧
接成△形,变压器△形侧的电流互感器二次侧接成Y形,以消除因电流相位不同而引起的不平衡电流。在微机保护装置中,为了简化接线,
通常
要求变压器...
为什么
电流互感器二次侧
不允许开路?
答:
电压互感器
互感器二次侧
不能短路,因为电压互感器一次绕组是与被测电路并联接于高压电网中,二次绕组匝数少,阻抗小,如发生短路,将产生很大的短路电流,有可能烧坏电压互感器,甚至影响一次电路的安全运行。
电流互感器
的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,...
电流互感器
S1和S2哪端接地呢?
答:
电流互感器
分为穿芯式和座式,
一般
座式电流互感器有一次绕组,一次绕组标有L1首端、L2末端的标识,一次电流入端接L1,出端接L2。穿芯式电流互感器无一次绕组,若厂家有标识侧按照标识,若没有标识可做极性试验认可。穿入电流的上端极性是否与S1的极性为同名端。S1和S2为
二次
绕组的两个接线端,S1为...
电流互感器
运行中
二次
为什么不允许短路
答:
1、电压互感器二次侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、
电流互感器二次侧
绝对不允许开路 电流互感器二次侧一旦开路,一次
侧电流
全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感...
为什么
电流互感器
的
二次侧是
不允许开路的
答:
电流互感器二次侧
绝对不允许开路,因一旦开路,一次
侧电流
11全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈;同时,磁路过度饱和磁化后,使误差增大。电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通...
电流互感器二次
开路的现象有哪些
答:
3、再者,由于磁感应强度剧增,使铁芯损耗增大,严重发热,甚至烧坏绝缘。因此,
电流互感器二次侧
开路是绝对不允许的,这是电气试验人员的一个大忌。鉴于以上原因,电流互感器的二次回路中不能装设熔断器;二次回路
一般
不进行切换,若需要切换时,应有防止开路的可靠措施。电流互感器 电流互感器原理是依据...
电流互感器
一次侧P1进,P2出,对应的
二次侧
S1进,S2出是加极性还是减极性...
答:
一
次侧
P1进P2出,如果
二次
线圈S1出S2进(对于二次仪器仪表设备是S1进S2出),为减极性;如果二次线圈S1进S2出(对于二次仪器仪表设备是S1出S2进),为加极性。万用表两个表笔接好一个线圈的两个端头;在另一个线圈,电池负极接一个端头,正极去碰另一个头,观察表针的摆动方向,正向摆动时,...
电流互感器二次
绕组的串、并联是怎么接的?有什么特别?
答:
可采用二次绕组串联接线。
电流互感器二次
绕组串连后,其变比不变,但容量增加一倍,准确度亦不变。电流互感器二次绕组并联接线时,由于每个电流互感器的变比未变,因而二次回路内的电流将增加一倍。为了使二次回路内流过的电流仍为原来的电流,则一次电流应较原来的额定电流降低1/2 使用。
电流互感器二次侧
为什么不允许开路,电压互感器二次侧为什么不允许短路...
答:
另外副线圈开路会感应出很高的电压,这对仪表和操作人员很危险,所以
电流互感器二次侧
不许断开。电压互感器的二次侧运行中不允许短路 电压互感器二次线圈短路,二次线圈的阻抗会大大减小,就会出现很大的短路电流,使副线圈因严重发热而烧毁。
一般
电压互感器二次侧要用熔断器,用来规避互感器异常导致故障...
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉