电流互感器运行中二次为什么不允许短路

如题所述

1、电压互感器二次侧绝对不允许短路。

这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。

2、电流互感器二次侧绝对不允许开路

电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路。

若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其值可达到数千伏,将危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

短路原因

1、元件损坏

短路往往是由于绝缘损坏或接线不慎所引起的。例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路 [2]  。

2、气象条件影响

例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。

3、人为破坏

例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。

4、其他原因

挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-28

电流互感器运行中二次侧允许短路,不允许开路,否则会产生高压,铁芯也会进入磁饱和。

电压互感器二次侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。

电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其值可达到数千伏,将危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。

工作原理

在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气隔离作用。

对于指针式的电流表,电流互感器的二次电流大多数是安培级的(如5A等)。对于数字化仪表,采样的信号一般为毫安级(0-5V、4-20mA等)。微型电流互感器二次电流为毫安级,主要起大互感器与采样之间的桥梁作用。

以上内容参考:百度百科-电流互感器

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
  借用大忽悠赵本山的一句话,在弄错了的情况下“不允许短路”。
  电流互感器运行中二次侧允许短路,不允许开路,否则会产生高压,铁芯也会进入磁饱和。本回答被网友采纳
第3个回答  2016-12-05
使用电压互感器和电流互感器时一定要注意两点:
1、电压互感器二次侧绝对不允许短路。
这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。
2、电流互感器二次侧绝对不允许开路
这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次侧电流全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感器在正常工作时,二次侧近似于短路,若突然使其开路,则励磁电动势由数值很小的值骤变为很大的值,铁芯中的磁通呈现严重饱和的平顶波,因此二次侧绕组将感应出很高的电压,其值可达到数千伏,将危及工作人员的安全及仪表的绝缘性能。