TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地;中间一般指线路每隔1km处、大型建筑的进线处、大的用电场所的进线处、距离变压器中性点接地点超过20m的较大用电场合处。PE排多做重复接地有益无害;其次,便于统一检查
配电箱的
接线,尤其是...
...的保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系...
答:
1、零线和变压器的中性线是直接连接的,和火线直接构成回路,没有压降损失;2、零线和中性线接地电阻要求很高,100KVA以下变压器的接地电阻不能高于10欧姆,100KVA以上变压器的接地电阻不能高于4欧姆;3、接地线在变压器处和零线、中性线是连在一起的,以后就独立了,到
配电箱
还会
重复接地
,但接地电阻只要...
三相五线制
配电箱
还需要
重复接地
吗
答:
三相五线制
配电箱
还需要
重复接地
。三相五线制比三相四线制多一根线,这根线就是接地线,需要多次重复接地,保证用电安全。配电箱要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。为了用电安全,需要需要...
我的设备是三相四线制不带漏电保护空开零线可以
重复接地
吗?设备...
答:
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地。两种要分开。工作的零线不能当保护接地线用。已从电网那接来的零线就没有必要
重复接地
为什么等电位箱子要和插座地线连接
答:
卫生间的插座开关地线和外面的地线连接了,那插座开关地线一定要连接等电位箱;如果里面的插座地线连接了等电位箱,这样是
正确的做法
,也是最合适的。但是我们现在的楼房,插座开关地线和外面的地线才是连接在一起的,所以这个我们一定要注意。如果是这种情况,我们一定要把插座开关的地线连接到等电位箱里面...
施工现场保护零线的
重复接地
应不少于三处是什么意思
答:
是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
现场施工现场电气工程的
重复接地
应分别设置在哪
答:
在施工现场的一级
配电箱
和二级配电箱处做保护
接地的重复接地
。
13层的办公楼强电井里的电厢需要做二次
接地
么
答:
要做。
接地
要求:本工程采用TN-S 系统供电,PE 线不得断开。在
配电箱
(柜)内应设置N,PE 母线汇流排,PE、N 线经汇流排配出。PE、N 线端子采用方铜端子(详参见92DQ3 3-34 常用接线端子
做法
图)。箱(柜)体应在明显、易操作的地方设置不可拆卸的接地螺丝,接地螺丝规格应与主进线电源的PE...
施工现场临时用电的安全通病及对策?
答:
正确做法
:电箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板厚度大于1.5mm.
配电箱
和开关箱应进行编号,并标明其名称、用途,配电箱内多路配电应作出标记。电线进电箱后应首先经过隔离开关,用闸刀开关作为隔离开关。电线应从电箱箱体的下底面进出,电箱进出线口处应作套管保护。电器安装板应用金属板或绝缘板,若...