22问答网
所有问题
当前搜索:
电箱重复接地的正确做法
如果使用四芯电缆,二级箱做好
重复接地
能避免触电吗
答:
如果配系统采用的是现在常用的TN系统,二级箱做重复接地后可以有效地避免输电事故。如果配电系统采用的是TT系统,则不能在二级
配电箱
做直接
接地的重复接地
。必须安装剩余电流保护器或者是三相四线制漏保空开。具体规定和定义可查阅国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)和建设部新颁发的《建筑施工安全检查...
...做好重复接地。且工作接地,保护接地,
重复接地有何
区别?
答:
2、供电系统不同:(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地。(3)、保护接地三相五线制供电。二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以
重复接地的
,以保障工作人员和设备的安全可靠...
...做好重复接地。且工作接地,保护接地,
重复接地有何
区别?
答:
施工现场的
配电箱
确实需要做好
重复接地
。重复接地和工作接地、保护接地有着显著的区别。首先,接地系统不同。重复接地是通过多于一处(至少三处,间距大于6米)的接地极来降低接地线路的阻抗,目前目标是阻抗为0欧姆。工作接地则是指在三相四线制供电中,中性线和接地线共用同一导线,变压器的中性点必须...
什么是双重
接地
答:
问题一:什么是
配电箱
双重接地接线
重复接地
指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米,主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体,即是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地;保护接地是中性线和接地线分开的,...
施工现场的总
配电箱
如何
接地
?
答:
现场临时施工用
电的
配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级
配电箱
、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次
重复接地
;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场...
施工现场临时用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。在工作接地电阻允许达到10Ω的电力系统中,所有
重复接地的
并联等值电阻应不大于10Ω。每一接地装置的接地线应采用二根以上导体,在不同点与接地装置做...
三相五线制
配电箱
还需要
重复接地
吗
答:
三相五线制
配电箱
还需要
重复接地
。三相五线制比三相四线制多一根线,这根线就是接地线,需要多次重复接地,保证用电安全。配电箱要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。为了用电安全,需要需要...
重复接地的
相关
答:
用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层
配电箱
与相导体一起引来,在TN-S系统中就是中性线N。6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电位铜排。 (1)室外架空线路宜实行集中
重复接地
...
简述施工现场TN系统保护零线
重复接地的
位置及接地电阻要求
答:
是在中性点直接
接地的
系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的
配电
线路,接入用户处的零线仍应
重复接地
,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
从配电柜到
配电箱
已经有地线了?还需要做
重复接地
吗?电箱内已有接地草坪...
答:
不需要,没有这个要求。固定的一二三级
配电箱
也不用全部做
重复接地
。需要说明的是现在工地上很多人对重复接地跟保护接零经常混淆,如果你说的是保护接零的话,那么PE线要接到每个电箱。重复接地是指在采用接零保护系统中,将零线的一处或多处通过接地装置与大地做再次连接成为重复接地,是确保接零保护...