施工现场的总配电箱如何接地?

施工现场的总配电箱接地装置具体怎么做?接地体可用角钢、圆钢或钢管;请问用钢管做的垂直接地体,规范规定的入土深度是多少米?为什么不得用螺纹钢做接地体;如果用螺纹钢做接地体会产生什么后果?请行家作答。谢谢!

垂直接地的制作一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于1mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效截面积不小于48mm2 。所用的材料不能有严重蚀锈,弯曲的材料必须矫直后方可使用。
垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m),其下端加工成尖形。用角钢制作时其尖端应在角钢的角脊上,且每两个斜边要对称,用钢管制作时要单边斜削保持一个尖端,反用螺钉连接的,应先钻好螺钉的通孔。
垂直接地体的安装,采用打桩法将接地体打入地沟内接地体应以地面垂直,有效深度不小于2m,应用锤子敲打角钢的脊线处,若接地体是钢管,则垂直力应集中在尖端顶点位置,这样便可使接地体与土壤接触紧密,减小接地电阻。
不得采用螺纹钢的规定主要是因其难于与土壤紧密接触、接地电阻较大且不稳定。其次螺纹钢碳含量较高,因为碳含量高,比较脆,机械强度不好。
以上解释希望对你有帮助!若还有不清楚的地方推荐你看《电力内外线施工》其中有详尽的解释!追问

你好!谢谢你的回答;《电力内外线施工》的内容能在网上看到吗?

追答

不好意思!我传的文件,好像自有我自己能看,百度设置了权限的你真心想要我直接传给你吧,QQ:805686168
网上其实也可以下载到!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-12-25
  现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。
  一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量纟统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
  二级配电箱:
  适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-05-25
用铜编织的3公分宽,3毫米厚的铜接地线,呈编织状,然后把所有的机器用同样的方法接到地面,用不了多长,然后用3*3的镀锌扁铁连接,最终引致基础钢筋上或者大型钢板或地下1米多,其他的材料不行,导电不好,起不到接地作用。望采纳。追问

我说的是:“施工现场的总配电箱接地装置(用钢管做的垂直接地体,规范规定的入土深度是多少米?)具体怎么做”,与你的回答有偏差。