22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆保护
什么是
电线
穿管或者
电缆
穿管?
答:
电线
或
电缆
穿管即为在电气设备施工中,对于一些电缆需要穿过建筑物,地下或容易损伤电缆的地方时,需要电缆在管中通过。电线穿管的原因,按照规范,室内布线时必须将电线穿入线管内,主要是因为:1、布线基础 穿管布线是布“活线”的基础,为了以后线路维护、更换和家庭智能化打下基础。2、
保护
绝缘层 电...
电线电缆
常见故障有哪些
答:
a、超负荷运行.长期超负荷运行,将使
电缆
温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量.b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取
保护
措施,保护层遭破坏,绝缘降低.c、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工...
放
电缆
施工方法
答:
电缆施工方法 1、
电缆保护
管的加工及埋设:电缆从沟道至设备常常是穿管敷设,为的是保护电缆部首机械损伤和避免过多砌筑分支沟道。电缆保护管在土建施工时配合土建进行预埋。电缆保护管一般采用水煤气管,预埋前要对电缆管进行加工。电缆管使用钢锯的下料,电缆管的弯曲用液压或电动机械弯管机弯制,弯制时使用与管子相适应...
2020年电力设施
保护
条例实施细则
答:
(二)电力
电缆
线路
保护
区:地下电缆为电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成的两平行线内的区域;海底电缆一般为线路两侧各2海里(港内为两侧各100米),江河电缆一般不小于线路两侧各100米(中、小河流一般不小于各50米)所形成的两平行线内的水域。第三章电力设施的保护 第十一条县以上地方各级电力管理部门应采取以下措施...
rvv3*4 电源线需要钢管
保护
吗
答:
1、
保护电缆
内护层不受机械损伤和化学腐蚀;2、增强线缆机械强度 。检验要求 RVV是指多股铜芯软线,外观看线上的标识,皮层和线芯的比拟厚度.皮层一般是聚氯材料.铜芯是19股绞合.规格一般有1,1.5,2.5平方毫米.在看线的长度(一圈为100米),国标线95-100米,非标线90米左右。2产品展示 铜芯聚氯...
电力设施
保护
条例实施细则是哪年发布的?
答:
第六条 江河
电缆保护
区的宽度为: 一敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域; 二敷设于三级及以下航道时,为线路两侧各50米所形成的两平行线内的水域。 第七条 地下电力电缆保护区的宽度为地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域。 发电设施附属的输油、输灰、输水...
路面以下1.2米可使用pvc管穿铠甲
电缆
吗?
答:
5.4 保护管敷设 5.4.1
电缆保护
管内壁应光滑无毛刺。其选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,且应符合下列规定:1 需采用穿管抑制对控制电缆的电气干扰时,应采用钢管。2 交流单芯电缆以单根穿管时,不得采用未分隔磁路的钢管。5.4.2 部分或全部露出在空气中的电缆保护管的选择,应符合...
150平方铜
电缆
最大能带多少千瓦?
答:
150平方铜
电缆
最大能带207千瓦。根据口诀,150平方铜电缆其安全载流量相当于185平方铝电缆安全载流量。185平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即185x2=370A。所以150平方铜电缆其安全载流量为370A。其对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x370x0.85=207kW(用三相市电计算,功率因数取0...
请问玻璃钢穿线管有什么安装方法?
答:
安装方法可采用机械切割,但不允许有分层和脱落现象。管子表面应平整,布允许起层,允许有由于玻璃布脱脂所形成的色泽深浅、气泡和皱折,经加工修正后不得超过壁厚公差,内壁允许有轻微的皱纹。玻璃钢
电缆保护
管重量只有钢管的1/4,混凝土管的1/10左右,运输及敷设施工简捷方便。玻璃钢电缆保护管安装主要...
怎样检测
电线电缆
断点
答:
用数字万用表判断
电线电缆
断点的方法。当电缆或电缆的内部出现断线故障时,由于外部绝缘皮的包裹,使断线的确切位置不易确定。用数字万用表可以将这一难题轻松搞定。具体方法:把有断点的电线(电缆)一端接在220v市电的火线上,另一端悬空。将数字万用表拔至ac2v挡,从电线(电缆)的火线接入端开始,用...
棣栭〉