22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆保护管埋地敷设
埋地电缆保护管
是否要穿管?
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管
保护管
厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应埋设于室外土壤内;室外
埋地敷设
的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
埋地电缆
用的镀锌钢管厚度要求是多少?
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管
保护管
时,终端、转弯以及电缆接头的两侧都须加以固定,电缆支架的水平间距为0.8m,垂直间距为1m。10、在桥上敷设的电缆应加垫弹性材料制成的衬垫,桥两端和伸缩缝处应留有电缆松弛部分,以防电缆由于结构胀缩而受到损坏。11、电缆穿
保护管
长度在30m以下时,直线段保护管内径不小于电缆...
直接
埋地敷设电缆
有哪些要求?
答:
5、
电缆
接头下面必须垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约600-700mm。电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中、管口应予以堵塞,以防漏水。6、电缆相互交叉,与非热力管道和沟道交叉,以及穿越公路和墙壁时,都应穿在
保护管
中。保护管长度应超出交叉点前后1m,交叉净距不得小于250mm...
高压
电缆埋地敷设
规范要求
答:
④ 直埋
电缆
在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm为宜。⑤ 电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐
保护
措施。⑥ 直埋电缆不应水平
敷设
在各种管道上面或下面...
直接
埋地敷设电缆
有哪些要求?
答:
5、
电缆
接头下面必须垫以混凝土基础板,其长度应伸出保护盒两端约 600-700mm。电缆自土沟引进隧道、入孔和建筑物时,应穿在管中、管口应予以堵塞,以防漏水。6、 电缆相互交叉,与非热力管道和沟道交叉,以及穿越公路和墙壁时,都应穿在
保护管
中。保护管长度应超出交叉点前后 1m,交叉净距不得小于...
埋地
用什么规格的
电缆保护管
好呢?
答:
查下面电缆参数表,可以查得(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。规范规定在选择
电缆线保护管
时是根据电缆线的外径来确定钢管规格的。在穿管长度小于30米及以内,钢管的内径一般不...
室外
埋地敷设
的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
2、沿
电缆
全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm的
保护
板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5、当采用电缆穿波纹
管敷设
于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度...
10KV
电缆敷设
深度要求是多少?
答:
2
电缆
外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋
敷设
于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 注意过道路或有重物碾压的地方还得加
保护管
。一...
埋地电缆
过路段
保护管
的厚度有要求吗?
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管
保护管
