电工穿导线管有什么规范?
答:
(1)金属导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。(2)所有管口在穿入
电线
、
电缆
后应做密封处理。(3)当导管埋入建筑物、构筑物暗配时,其与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm,若是绝缘导管在砖墙上剔槽埋设时,还应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面
保护
。(4)室外
埋地敷设
的电缆导管,...
电缆
排管,什么是电缆排管?
答:
致密、光滑的塑料涂层,成为一种新型的钢塑复合管。集钢材的机械性能与塑料涂层的耐化学腐蚀性能于一体,非常适合通信光缆
敷设
等防腐领域。内外涂塑
电缆保护管
摩擦系数低,抗折强度高,热阻系数小,耐腐蚀性能突出,机械强度高,为地下电缆在意外情况下免受外力破坏提供了保障,大大提高了电缆的敷设质量。
电缆
在穿管时对管内导线有无要求?
答:
1、 管内所穿导线(包括绝缘层)的总面积不应大于内经截面的 40% ;2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。
电线
、
电缆敷设
...
小区内路灯、草坪灯管线
埋地敷设
是否需要埋深70cm?
答:
3. 地质条件:地质条件也是决定埋深的重要因素之一。如果地下有较硬的岩石或者地下水位较高,就需要将管线埋得较深,以保证管线的安全和稳定。4. 管线材质:管线的材质也会对埋深产生影响。一般来说,较脆弱的材质需要埋得较深,以避免外力对管线的损坏。综上所述,小区内路灯、草坪灯管线
埋地敷设
的...
对
埋地敷设
的临时用电
电缆
的管理要求不包括()
答:
1.
电缆
的规格和型号要求。2. 电缆的敷设深度和
保护
措施要求。3. 电缆的接头和绝缘要求。4. 电缆的使用寿命和更换周期要求。以上四个方面都是对
埋地敷设
的临时用电电缆的管理要求,不包括其他方面的要求。在实际工作中,对埋地敷设的临时用电电缆的管理要求还包括电缆的敷设路径、标识和保护、电缆的接地...
电缆线埋地
过马路一般采用什么样的套管
答:
使用钢套管。
做室外
埋地
的
电缆
过路套管的时候,需要报验什么资料吗?
答:
应报直埋
电缆敷设
分项工程质量报验单。经班组、质检、监理三级验收签字即可。
电缆保护管 埋地敷设
钢管SC125套怎么样的定额
答:
2006电力预算定额 序号 编制说明 项目名称及规范 单位 安装 其中工资 其中材料 其中机械 YD8-30 钢管
敷设
钢管(管径mm以内) Φ125 100m 1967.81 1189.75 605.18 172.88 您如果是其它专业的,请查自己的定额。电力的一般偏低。
请问怎样做工程资料和竣工资料,是
电缆埋地敷设
/天然气管道埋地敷设/通...
答:
所有的
敷设
全部要做隐蔽工程,还有就是材料进场报验
10KV
电缆
,加PVC排管,外加混凝土,
敷设
于公路边坡上,算不算明敷?是不是...
答:
这种
敷设
应属于暗敷,明敷是指
电缆
或明线暴露在空气中敷设。你的补充问题是绝对不可以的,高压电缆架空要有一定的高度,
埋地
要有一定得深度的。