答:
电力
电缆敷设
的基本
要求
如下:(1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。(2) 三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用...
电缆
的
敷设
原则?
答:
在电缆沟、隧道或电缆夹层内安装的电缆支架底版和顶板的净距离不宜小于表2-14规定。电缆沟或隧道内通道净宽,不宜小于表2-15规定。不同辐射方式的电缆根数宜按表2-18选择。
敷设电缆
时,电缆允许敷设最低温度,在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于表2-19的规定;当温度低于表2-19规定...
电缆沟的
电缆敷设
安装一般规范
要求
是什么?
答:
(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加
敷设电缆
的数目。(4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的...
室外
电缆敷设
不符合
要求
答:
(5)
电缆
沿墙垂直安装时,距地面2.5m高以下一段以及穿过墙壁和楼板的地方,应穿在钢管内,以防机械碰伤。在室内的以及通向室外的电缆保护管,其管口两端应用黄麻沥青密封。(6)从室外
埋地敷设
引入室内的电缆,外面的黄麻层应当剥除。在同一条电缆沟中敷设很多电缆时,为做到有条不紊,施放前应充分...
埋设
电缆
的规范
答:
强电与弱电线路平行敷设,距离1米及以上。埋设深度:直埋敷设、穿管敷设均为当地冻土层以下。比如北京地区埋设深度:自然地面下0.8——1.0m。直接
埋地敷设
的线路,过道路时,应穿钢管保护;直埋敷设线路应按国标图集《室外
电缆敷设
》
要求
施工,一般施工图中会给出做法及参见图集的图集号。所谓“凯撒,凯...
电缆
线路
敷设
的基本
要求
有哪些
答:
电力
电缆敷设
的基本
要求
首先保证电缆沟底部铺设平整只买电缆沟内不允许有接头,而且这电缆的上半部要铺一层细沙 在电缆的两头要做好接地,电缆在敷设之前最好是量一下它的阻值大小
110KV架空线路该
地埋电缆
注意事项
答:
110KV架空线路改
地埋电缆
注意事项:1、
电缆敷设
前土建单位必须完成电缆沟的施工并且预制好沟盖板。2、土建单位需在电缆沟底部铺一层厚度100mm的细砂。3、用25T汽车及12T吊车把电缆从建设方仓库转运至现场。电缆到现场时认真核对电缆型号、规格、长度,并确认无误,技术文件要齐全,电缆盘及包装要完好,...
电缆
中间接头可以直埋地下吗?
答:
电缆中间接头不可以直埋地下,必须要做处理。电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切
电缆线
是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便
地埋电缆
线路...
电缆敷设
规范
要求
答:
通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比
电线电缆
本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范
要求
进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:1、
电缆敷设
安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装...