室外电缆敷设不符合要求

如题所述

室外电缆敷设应符合以下要求:

(1)电缆与铁路、公路、城市街道或厂区道路交叉时,应敷设在坚固的保护管(钢管或水泥管)或隧道内。管顶距轨道底或路面的深度不能小于1m,管的两端伸出道路路基边各2m;伸出排水沟0.5m,在城市街道应伸出车道路面。管的内径应比电缆的外径大1.5倍。

电缆钢保护管的直径可根据表1-40来选择。若选用钢管,应在埋设前把管口加工成喇叭形。

表1-40 电缆钢保护管管径选择表

(2)电缆敷设前要根据设计图纸绘制“电缆敷设图”。图中应包括放置顺序、电缆的根数、各类电缆的排列以及各种管道交叉位置。还应对运到现场的电缆进行核算,弄清每盘电缆的长度,确定中间接头的位置。然后根据线路的具体情况,配置电缆的长度,避免造成浪费。

要注意核算时不可把电缆接头放在建筑物的大门口。道路交叉处以及同其他管道交叉的地方。若在同一条电缆沟内有数条电缆并列敷设,则缆接头的位置应互相错开,以便日后检修。如图1-68所示,每个中间接头处应留有备用电缆坑。

图1-68 电缆接头在水平地段敷设

(3)电缆与热力管道交叉或接近时,其最小允许距离为:交叉敷设为0.5m;左右并行敷设为2m。若不能满足数值要求,应在接近段或交叉点前后1m范围内作隔热处理。隔热层的材料,可采用250mm厚的石棉水泥板或泡沫混凝土,或者采用150mm厚的软木或玻璃丝板。隔热层底部预埋石棉水泥管,其长度除热力沟的宽度外,两边各伸出2m。通过隔热处理,在任何时间内电缆周围土壤温度都不超其他地段同样深度的温度10℃以上。

(4)在沟内敷设的电缆,在电缆放好后,上面需盖一层100mm的软土或细砂,再在上面铺一段砖或水泥预制板。电缆沟回填土要分层填实,覆土应高于地面150~200mm,以备松土沉陷。

(5)电缆沿墙垂直安装时,距地面2.5m高以下一段以及穿过墙壁和楼板的地方,应穿在钢管内,以防机械碰伤。在室内的以及通向室外的电缆保护管,其管口两端应用黄麻沥青密封。

(6)从室外埋地敷设引入室内的电缆,外面的黄麻层应当剥除。在同一条电缆沟中敷设很多电缆时,为做到有条不紊,施放前应充分熟悉图纸,弄清每根电缆的规格、型号、编号、走向以及放在电缆支架上的位置和大约长度等。施放时,可以先敷设长的、截面大的电源干线,然后再敷截面小且较短的电缆。每施放完一根电缆,随即把电缆的标志牌挂好,以利于电缆在支架上合理布置和排列整齐,避免出现交叉及混乱现象。