22问答网
所有问题
当前搜索:
电缆桥架的安装方法
请问
桥架的
做法和尺寸是多少
答:
一、
电缆桥架的
做法:(1)、施工顺序测量定位→支吊架制作安装→
桥架安装
→接地处理(2)、主要施工
方法
及技术措施1)、测量定位用弹线法标识
桥架的安装
位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。2)、支架制作安装...
电缆桥架安装
施工要求及规范
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥百架内电缆敷设。1.度2
电缆桥架安装
和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为...
电缆桥架的
做法
答:
一般规定适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。
电缆桥架安装
和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。金属电缆桥架及其支架和引入或...
室内
电缆桥架
要怎么
安装
答:
1、
桥架
配线前应消除槽内的污物和积水;2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;3、
缆线的
布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明...
桥架安装
要求有哪些?
答:
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。(5)
桥架
支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、
安装方式
、型号规格、标高,可同意在平面 上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)
电缆
引下点位置及引下方式,一般...
电缆桥架安装
规范标准有什么?
答:
电缆桥架
可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接
的方法
固定。电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力...
电缆桥架安装
规范
答:
4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。6)工程设计中对
桥架安装
的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,
电缆桥架的
位置应符合下列...
电缆桥架
在什么地方
安装
?
答:
电缆桥架
桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
电缆桥架
可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接
的方法
固定。电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离...
槽式
电缆桥架的安装
要点
答:
拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。(5)
桥架
支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、
安装方式
、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。(6)
电缆
引下点位置及引下方式,一般...