室内电缆桥架要怎么安装

如题所述

1、桥架配线前应消除槽内的污物和积水;


2、缆线布放前应核对型号规格、程式、路由及位置与设计规定相符。在同一桥架内包括绝缘在内的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%;


3、缆线的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受到外力的挤压和损伤;


4、缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确;


5、电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线间的最小净距应符合设计要求;


6、缆线布放时应有冗余。在交接间,设备间对绞电缆预留长度,一般为3至6米;工作区为0.3至0.6米;光缆在设备端预留长度一般为5至10米;有特殊要求的应按设计要求预留长度;

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-04-10
电缆桥架:
电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。
室内电缆桥架安装方法具体如下:
可参考规范:《钢制电缆桥架工程设计规范》第3.8.1条
1.技术准备:审阅设计图纸,现场勘察电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。
2.编制施工方案:根据阅图和勘察记录,选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装型式;根据合同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:
(1)电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。
(2)电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷设的要求。
(3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。
(4)桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在电气专用房间内时可除外。
(5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:
①桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m;
②电力电缆桥架间不应小于0.3m;
③控制电缆桥架间不应小于0.2m;
④弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可减至0.3m。
(6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:
①lkV以上和lkV以下的电缆;
②强电、弱电、控制电缆;
③应急照明和其他照明电缆;
④向一级负荷供电的双路电源电缆。
(7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要,一般不宜小于0.6m。
(8)电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。
(9)电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。
(10)电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。
(11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。
(12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。
(13)电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直接敷设导线。
(14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。
(15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。
(16)电缆或导线在桥架内不应有接头,接头应设置在接线箱内。
第2个回答  2023-03-18

电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。

电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。

梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在

电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。

桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。

第3个回答  2021-03-05

以钢制电缆桥架工程设计规范 CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。

电缆桥架宽度 ~允许最小板厚

电缆桥架宽度<100~ 1

100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2

150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5

400≤电缆桥架宽度<800~ 2

本回答被网友采纳
第4个回答  2023-07-18
电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。需屏蔽外部的电气干扰时,应选用无孔金属托盘加实体盖板;在易燃粉尘场所,宜选用梯架,每一层桥架应设置实体盖板;高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜选用有孔托盘,每一层桥架应设置实体盖板;需因地制宜组装时,可选用组装式托盘;(正通金属,电缆桥架)