22问答网
所有问题
当前搜索:
直埋电缆埋地深度
地下
埋设电缆
应该离房屋围墙地基多少米
答:
根据国标GB50293和GB50168,地下
埋设电缆
离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,
电缆埋地深度
应不小于0.7米。电缆敷设国家标准 GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、...
简述一下怎样
直接埋地
敷设
电缆
?要符合哪些要求
答:
答:接
埋地
敷设电缆简称
直埋电缆
,是沿已选定的线路挖掘壕沟,把
电缆埋
在里面。电缆根数较少、线路较长时多采用此法。施工时要符合以下要求。(1)直接埋在地下的电缆通常使用铠装电缆。(2)挖掘的沟底必须是松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,要铺以100mm厚的软土或砂层,电缆周围的泥土不能...
电缆直埋
敷设要求
答:
电缆直埋
的敷设要求 首先保证电缆沟底部铺设平整只买电缆沟内不允许有接头,而且这电缆的上半部要铺一层细沙 在电缆的两头要做好接地,电缆在敷设之前最好是量一下它的阻值大小
2✘4
电缆
能直接埋吗?
答:
2 埋地敷设的
电缆
宜采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所,也可采用无铠装塑料护套电缆。在流沙层、回填土地带等可能发生位移的土壤中,应采用钢丝铠装电缆。3 在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤中,不得采用
直接埋地
敷设电缆。4 电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的
深度
不应小于0.7m...
地埋电缆
都有多大平方
答:
地埋线,即把适用于农村地下直埋,供交流50赫、额定电压500伏以下或直流1000伏及以下的电气设备和照明等使用线路用的导线,叫做“农村地埋低压电力线路”,简称“地埋线”。二、地下
直埋电缆
线路的标准 1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的
埋设深度
应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑...
380V电力
线缆直埋
在地下有什么要求
答:
要用铠装
电缆
,挖沟
深度
要在大于800,
埋
前要在电缆上铺细沙,细沙上要改砖或板。
室外
埋地
敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
4 位于城郊或空旷地带,沿电缆路径的直线间隔100m、转弯处或接头部位,应竖立明显的方位标志或标桩。5 当采用电缆穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm 的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5.3.3
直埋
敷设于非冻土地区时,
电缆埋
置
深度
应符合下列规定:1 ...
电缆
中间接头可以
直埋
地下吗?
答:
电缆中间接头不可以直埋地下,必须要做处理。电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。
直埋电缆
要求:1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管...
电缆
中间接头可以
直埋
地下吗?
答:
根据土质与环境条件,光缆埋入地下的
深度
在0.8m到1.2m之间。光缆在埋入地下时外部要有对应的保护层来保护,比如在地下啮齿类动物较多的草原上
埋电缆
时就要添加能防止啮咬的的保护层,防止光缆被咬断。在实际操作中,还要考虑土壤的酸碱性,温度,水分等诸多的环境因素,总之就是根据不同的使用环境和条件来...